铁碳微电解出水pH降低
aojian1103
aojian1103 Lv.7
2015年08月01日 11:57:36
来自于水处理
只看楼主

请问各位大侠,在做污水处理中,经过铁碳微电解池时,进水pH一直控制在2到3之间,正常出水是在5至6.5之间,这两天pH一直都偏低,在3到4之间,其他指标都没变,请问有哪些原因会造成这样的出水pH降低呢?谢谢大家了!

请问各位大侠,在做污水处理中,经过铁碳微电解池时,进水pH一直控制在2到3之间,正常出水是在5至6.5之间,这两天pH一直都偏低,在3到4之间,其他指标都没变,请问有哪些原因会造成这样的出水pH降低呢?谢谢大家了!
免费打赏
tiancaibluesky
2015年08月03日 11:44:58
2楼
先查运行,通过运行记录查一下是不是运行过程参数出现变化(进水、停留、出水等)。如果是正常运行的话,看看是不是填料出现问题,用了多久,听说时间长了会出现钝化,具体还得看你们自己了。。。
回复
爱喝咖啡的猫
2015年08月05日 16:22:38
3楼
会不会进水的酸度变大了?pH不能反应出水的酸碱度
回复
不着咋说
2016年07月21日 18:39:57
4楼
处理效果怎么样 师傅
回复

相关推荐

APP内打开