《工业与民用配电设计手册》第55页中,为什么变压器的低压侧要用高压隔离开关呢
woyaoxuexila
2015年08月01日 11:19:05
只看楼主

问题:1、为什么变压器的低压侧要用高压隔离开关呢 2、高压母线选择50*5的铜排,载流量远远大于了变压器计算电流的最大值,不合适吧?以上两个问题谁给解答一下,谢谢!

问题:1、为什么变压器的低压侧要用高压隔离开关呢
2、高压母线选择50*5的铜排,载流量远远大于了变压器计算电流的最大值,不合适吧?

以上两个问题谁给解答一下,谢谢!

图片来自《工业与民用配电设计》书本55页.jpg

免费打赏
springgrass1983
2015年09月18日 10:54:42
12楼
看表下注第一条,仅满足了温升条件,其它条件需要你去验证的,比如工作电流、开断电流、动热稳定,环境,海拔……,按第五章和十一章去选,
回复
co1442544558606
2015年09月18日 11:35:20
13楼
1、低压侧加隔离开关是为了有一个明显的断开点
2、母线选择不光考虑载流量,还有很多因素
回复