室外照明防雷和接地的探讨分析
njnk_91987
njnk_91987 Lv.9
2015年08月01日 10:04:00
来自于防雷减灾
只看楼主

1 配电线路防雷和接地 1.1 10kV架空线路   (1)提高绝缘子和横担的绝缘水平:尽量采用绝缘水平较高的支柱式绝缘子或瓷横担;   (2)安装避雷器:在易遭受雷击的线路地段安装线路型氧化锌避雷器,在带拉线的高杆、终端杆等变压器、柱上开关、电缆头安装氧化锌避雷器;   (3)安装线路过电压 保护器;   (4)选用连接性能较好的安普线夹;

1 配电线路防雷和接地


1.1 10kV架空线路


  (1)提高绝缘子和横担的绝缘水平:尽量采用绝缘水平较高的支柱式绝缘子或瓷横担;

  (2)安装避雷器:在易遭受雷击的线路地段安装线路型氧化锌避雷器,在带拉线的高杆、终端杆等变压器、柱上开关、电缆头安装氧化锌避雷器;

  (3)安装线路过电压 保护器

  (4)选用连接性能较好的安普线夹;

  (5)市区内采用 绝缘导线

  (6)采用防雷型绝缘子;

  (7)接地合格:10kV线路接地装置接地电阻≤10Ω,与1kV以下设备共用的接地装置接地电阻≤4Ω;

  (8)两条10kV线路交叉或10kV线路与其它低压线路交叉,导线垂直间距≥2m,避免雷击事故扩大范围;


1.2 低压配电线路


  (1)一般低压线路防雷


  低压线路在变压器低压侧安装击穿保险器或低压避雷器,同时做好接地,接地电阻≤4Ω;


  干线和分支线终端处应重复接地,接地电阻≤10Ω,较长线路,重复接地≥3处;


  为防止雷电波沿低压配电线路侵入用户,接护线上的绝缘子铁角应接地,接地电阻应≤30Ω;


  低压线路进出建筑物或箱变应在室外穿15m以上钢管,或改为铠装电缆,钢管和铠装电缆外皮的两端可靠接地,接地电阻≤10Ω;


  建筑物内有电子设施时,引入电源应进行三级防护。


  (2)照明线路防雷


  箱变高压侧和低压侧分别安装高压和低压避雷器;


  室外照明配电宜采用TT系统(见图1),为防止高压侧雷电压经变压器接地窜到低压侧PE线,照明线路PE接地不可与变压器接地连接。PE线接地应从近箱变第一基照明灯柱起做起;


  同杆架设的高压线路与路灯低压线路应保证适当间距,防止雷电压等高电压侵入低压线路。开关箱加装SPD电涌保护器,并作好接地。


2 变压器和箱变防雷和接地


  变压器和箱变高压侧安装阀型避雷器,且尽量靠近变压器安装;


  为防止低压侧遭受雷击后致高压侧绝缘损坏,应在低压侧安装击穿保险器或低压避雷器;为防止雷击对低压用户的影响,低压用户入户处应重复接地,接地电阻≤10Ω.


  采用“三位一体”的接地法,即避雷器接地引下线、配电变压器金属外壳与低压侧中性点三点连在一起接地(见图2),接地电阻:变压器容量≥100kVA时,接地电阻≤4Ω;变压器容量>100kVA时,接地电阻≤10Ω.将人工接地装置做成环(矩)形;杆上避雷器引下线应短而直,连接紧密,采用铜芯绝缘线,其截面:上引线:≥16mm2;下引线:≥25mm2。


3 高杆灯和灯塔、灯桥防雷和接地


  接闪器:灯(塔)顶加装1~1.5m长避雷针,使灯(塔)在避雷针防雷保护范围之内。灯桥、高置投光灯的灯具、电源缆线、开关箱等不能成为接闪器;


  引下线:灯柱的钢板(构件)壁厚≥4mm,即可兼作引下线;接地:在灯(塔)周围做环形(或矩形)接地网,半径2.5~5m,接地电阻≤10Ω,金属柱体和基础筋与接地网有两点以上相连接。经测试合格后与室外照明接地网连接;电源箱或配电板安装SPD避雷器;近高杆灯的电缆选用铠装电缆,或非铠装电缆穿15m钢管保护,铠装电缆外皮或钢管两端接地。箱变接地如图3所示。


4 照明灯防雷


  (1)HID 气体放电灯较稳定,具有较好的防雷能力;


  (2)独立太阳能路灯防雷(见图4、图5)


  1)接闪器:利用灯柱顶部兼作接闪器,或利用避雷针、高大建(构)筑物等作接闪器。太阳能电池板等应在接闪器保护范围之内,使太阳能电池板、灯具等不会被雷电直接击中;


  2)引下线:金属灯柱可作为引下线,要求灯柱壁厚≥4mm;如果使用混凝土灯柱,应采用内置引下线:镀锌圆钢φ10mm,或者镀锌扁钢40mm×4mm;


  3)接地:“接地极+基础接地”构成太阳能或风光互补路灯防雷接地,再用PE线(镀锌圆钢φ10mm或镀锌扁钢40mm×4mm)连接各灯柱接地极。避雷引下线以及SPD的接地线必须良好接地,接地电阻≤10Ω.


  4)线路和设备防雷:太阳能电池板引入控制器并加装SPD电涌保护器,其型号和性能与负载要求配套;


  5)太阳能电池板、灯具等金属构架应与金属灯柱可靠连接。若无金属灯柱,则必须专设避雷引下线;


  6)电涌保护器SPD电压、频率等性能应与光伏系统性能相匹配;


  7)SPD一般装在控制器内。


  (3)并网太阳能路灯防雷(见图6)


  为保证室外重要太阳能路灯供电,太阳能路灯电源可接入市电电网,也要安装SPD电涌保护器。


  其它同上。


  (4)接地


  做好接地,接地电阻≤10Ω.


5 风光互补路灯防雷


  (1)接闪器


  ①在风机上部即灯柱顶部安装避雷针,可选择优化避雷针或普通避雷针,针长约1.5m,必须使风机全部处于避雷针保护范围之内,太阳能电池板、灯具等也应在接闪器保护范围之内,使它们不被雷电直接击中;


  ②垂直轴式风机(如磁悬浮风力发电机)有比水平轴式风机更好的防雷效果;


  ③风机叶片防雷:在叶片的预计雷击点安装接闪器,通过叶片内部金属连接到叶片根部的金属法兰。在轮毂的法蓝处通过放电间隙将雷电流传至机舱底座,释放雷击过电压。


  (2)引下线


  金属灯柱可作为引下线,要求灯柱壁厚≥4mm;


  如果使用混凝土灯柱,应采用内置引下线:镀锌圆钢φ10mm,或者镀锌扁钢40mm×4mm.


  (3)接地


  “接地极+基础接地”构成风光互补路灯防雷接地,再用PE线(镀锌圆钢φ10mm或镀锌扁钢40×4mm)连接各灯柱接地。接地电阻≤10Ω。


  (4)设备防雷


  风机、太阳能电池、板引入控制器及与用电设备(照明灯、 信号灯等)供电和控制线路引入控制器,加装SPD,其型号和性能与负载要求配套(见图7);


  风机、太阳能电池板、灯具等金属构架应与金属灯柱可靠连接。若无金属灯柱,则必须专设避雷引下线;


  防雷器SPD电压、频率等性能应与光伏系统性能相匹配而SPD一般装在控制器内。
免费打赏

相关推荐