给排水与建筑专业的基本配合内容
zcrk97723
zcrk97723 Lv.7
2015年07月30日 23:13:00
只看楼主

一.给水系统: 1.生活水箱不得利用结构本底构件,必须独立。成品水箱的采用及布置、容量计算、水位控制,维修及安装空间较大,考虑柱位及边角的影响。部分甲方要求采用混凝土生活水箱,侧壁、顶底板的设置原则。 2.给水立管及水表箱的设置。落地表箱(一般十一层自然层及以下均落地设置)及楼梯间水箱的设置原则、平面及高度位置(尺寸)。水管道井的采用。 3.高层住宅公共取水点的设置(部分建筑),结合垃圾收集点设置的给排水设施。垃圾间的给排水设施

一.给水系统

1.生活水箱不得利用结构本底构件,必须独立。成品水箱的采用及布置、容量计算、水位控制,维修及安装空间较大,考虑柱位及边角的影响。部分甲方要求采用混凝土生活水箱,侧壁、顶底板的设置原则

2给水立管及水表箱的设置。落地表箱(一般十一层自然层及以下均落地设置)及楼梯间水箱的设置原则、平面及高度位置(尺寸)。水管道井的采用

3高层住宅公共取水点的设置(部分建筑),结合垃圾收集点设置的给排水设施。垃圾间的给排水设施

4设置叠压供水装置的叠压机房位置

5生活水池及水泵房的设置。生活水池上方不得有卫生间,位置应考虑柱网的影响。大型泵房考虑疏水层的厚度,一般不小于200

二.排水系统:

1卫生间尽量上下对齐(排水顺畅,尽量少转换)及考虑对下层的影响(卧室、厨房及起居室),下沉式卫生间及同层排水的采用。下部为配电室等降板应注意的问题。排水出户管的设计,重点地下室降板的配合及穿入地下室出户管层高的配合。

2卫生器具布置考虑梁位的影响,排水口不应位于梁位上。构造柱对感应器具的影响。浴盆排水方向。有卫生器具的玻璃墙内应考虑给水管及感应器的安装,加设一定高度的实墙

3排水立管的设置

1).是否设置专用通气立管。规范十层及以上宜考虑,实际甲方造价影响,一般楼高五十米以上(十九层)污水立管设置,考虑双立管位置

2).住宅厨房及卫生间的布置:排气井进气方向应标出,建筑内墙是否砌筑应明确。应考虑立管封包的尺寸:梁位、窗位、浴盆、脸盆台板。厨房排水塑料管尽量不紧挨烟囱

3).公共卫生间蹲便器端头隔间按国标的尺寸放大

4雨水的屋面与阳台必须分开设置,阳台雨水间接排放。带洗衣机及水盆阳台的雨、污分流,已有洗衣机地漏的不要再设雨水地漏

5.部分空调室外机搁板的尺寸应考虑冷凝水立管位置、室内外连接预留洞的高度及每个点均应设置。空调室外机隔板上翻时应考虑排水问题

6消防电梯集水坑的设置。消防电梯基坑位置应明确,考虑消防电梯底部附近有消防集水坑。重点无地下室的集水坑处理

三.消防给水系统:

1消防环行车道会影响室外消防设施的布置。

2明确防火分区及防火卷帘位置,地下室坡道顶板的位置应明确。会影响消防灭火系统

3室内消火栓箱的尺寸及安装高度,注意住宅楼梯半平台的栓、箱的分设问题,车库的泡沫-水两用消火栓,薄型消火栓箱的采用

4自动喷淋及水喷雾系统的有报警阀间,尽量位于有人值班部位

5消防水池可以采用本底结构,注意侧面人孔的水位损失较大,车道板下的双向受力

6消防水箱的在小区最高层屋面,高规(不超过 100米)高度尽量满足最不利消火栓7,否则室内消火栓加稳压系统不合算。自动喷淋系统若最高层有喷淋,一般设稳压机房,稳压机房一般设在屋面,稳压机房的尺寸
免费打赏
flh20077
2015年07月31日 08:51:25
2楼

南京某设计院寻给排水中级工程师1本。 要求单证,毕业满10年。联系13260902092,QQ184964236
回复

相关推荐

APP内打开