一、建筑给排水设计 1、生活水池溢流管直接排入室外污水检查井或雨水检查井。 这样设计违反了GB50015-2003第3.2.4条,生活水池溢流管应间接排水,不可直接排入污水检查井,以防污水污染生活水池水质。雨水检查井在实际使用中可能接入污水,故生活水池溢流管也不可直接排入雨水检查井,应间接排入雨水检查井。,生活水池最好不要直接埋地,若条件不许可必须埋地敷设时,溢流口宜设在水池进人孔处且应高出地面。
一、建筑给排水设计
1、生活水池溢流管直接排入室外污水检查井或雨水检查井。
这样设计违反了GB50015-2003第3.2.4条,生活水池溢流管应间接排水,不可直接排入污水检查井,以防污水污染生活水池水质。雨水检查井在实际使用中可能接入污水,故生活水池溢流管也不可直接排入雨水检查井,应间接排入雨水检查井。,生活水池最好不要直接埋地,若条件不许可必须埋地敷设时,溢流口宜设在水池进人孔处且应高出地面。
2、游泳池补水箱是否应采用独立结构形式?
根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.2.10条“建筑物内的生活饮用水池(箱)体,应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖”。第3.9.3条“游泳池和水上游乐池的初次充水和使用过程中的补充水水质,应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求”。所以游泳池补水箱应当采用独立结构形式,以保证其水质符合要求。
3、水龙头设置高度问题:
根据《建规》第3.2.4条,生活饮用水管道不得因管道产生虹吸回流而受污染。建议龙头以下高度:
⑴家用洗衣机的取水水咀,宜高出地面1.0~1.2m。
⑵公共厕所的连接冲洗软管的水咀,宜高出地面1.2m。
⑶医院太平间或殡仪馆类似房间的连接冲洗软管的水咀,宜高出地面1.2m。
⑷绿化洒水的洒水栓应高出地面至少400㎜。
⑸带有软管的浴盆混合水咀,宜高出浴盆溢流边缘400㎜。应注意99S304标准图均未达到此要求。
⑹垃圾间给水龙头,宜高出地面1.2m。
4、住宅用水点压力要求
⑴根据《住建规》第8.2.4条,要求住宅用水点的压力为0.05MPa~0.35MPa,注意这里是指动压,而不是静压。
⑵对于变频给水系统,给水用水点的压力不可超0.6MPa。
5、电动阀水位问题:
设电动阀进水的消防水箱,应注明电动阀开、关水位。
6、存水弯水封深度值:
所有排水存水弯水封深度不得小于50㎜。该条应在说明中加以说明。
二、低层建设室内消火栓设计
1、连排式住宅车库消火栓的设置
2~5层连排式住宅(一梯一户),每户之间均设有防火隔墙,每户底层设一个车库,车库数超过5个,但每个车库有一定的间距,要不要设室内消火栓系统呢?按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第7.1.2条,车位大于5部的汽车库应设室内消火栓系统,按现行《住宅建筑规范》GB50368-2005、《建筑设计防火规范》GB50016-2006以下简称《低规》可不设室内消火系统。本人认为该车库是为上部住宅用户配备使用的车库,且每个车库之间有一定的防火间距,火灾危险性可等同于住宅,故可不设室内消火栓系统,建议室外消火栓加密布置。
2、低层建筑,一层车库,二层以上为住宅,如何确定室内消火栓用水量?
根据现行《低规》,室内消火栓用水量按住宅设计应为二股2.5L/S,按车库设计应为1股5L/S。由于车库是住宅用户使用的一部分,本人认为可不按“其它民用建筑”类别设计室内消火栓用水量。若一层车库的停车位小于等于5部,且其住宅楼总层数小于8层则可不设室内消火栓系统。如果一层车库的停车位超过5部,住宅楼总层数小于8层,由于一层车库必须设室内消火栓系统,故住宅各层均应设室内消火栓。如果是8层及8层以上住宅楼,一层车库的停车位小于等于5部,由于住宅部分应设室内消火栓,故一层车库也应设室内消火栓。并且建议室内消火栓用水量最好按10L/S设计。
3、室内消火栓系统仅设消防水泵接合器及屋顶十分钟消防水箱,未设消防 水泵及消防水池、或市政给水管、或高位消防水池。
这样设计无法保证火灾设计延续时间内消火栓栓口的出流量及栓口压力能满足灭火要求,不符合现行《低规》要求。应当是违反有关强制性规定的。
4、殡仪馆消防用水量如何确定?
殡仪馆人流量等与车站、码头、机场的候车楼相似,火灾危险性也相似,故可按“车站、码头、机场的候车楼”类别确定室内消火栓用水量。
5、消火栓系统环状管用未设二条进水管
这种设计违反《低规》第8.4.2.1条《建筑设计防火规范》GBJ16-87版,曾将室外消防用水量大于15L/S改成室内…,一字之差造成了相当多建筑室内消火栓环状管网未设二条进水管,众所周知环状管网的作用就是一条进水管发生事故,其余的进水管应仍能供应全部的用水量,只设一条进水管,环状管网的作用无法圆满实现。现行《低规》第8.4.2.1条条文已改为:“室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中1条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量”。
6、室外消防水量已存入消防水池内,且消防水池也做了符合要求的取水口,室外消火栓是不是可以不做?
根据《低规》第8.1.2条规定“在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓。民用建筑、厂房(仓库)应设室内消火栓,并应符合本规范第8.3.1条的规定。消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给”。上述规范条文非常清楚的回答了这个问题,也就是说设了消防水池,不能取代室外消火栓。除开符合下列情况之一才可不设室外消火栓:
⑴耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房(《低规》第8.1.2条)
⑵居住区人数不超过500人且建筑物层数不超过两层的居住区(《低规》第8.1.2条)
⑶耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库(《汽车》第7.12.1条)
⑷Ⅳ类修车库(《汽车》第7.1.2.2条)(≤2车位)
⑸停车数不超过5辆的停车场(《汽车》第7.1.2.3条)。当建筑物在市政消火栓保护半径150m范围以内,且室外消防用水量小于等于15L/S时(《低规》第8.2.8.4条)可不设室外消火栓。
7、室外消防水池保护半径大于150m时可采取下列作法:
⑴在150m范围内设消防水池取水口,若是消防水池直接接出的,取水口与消防水池最大距离为40m。
⑵设消防泵将室外消防水增压至作为取水用的室外消火栓,消防水池取水用室外消火栓处应设消防水泵启动按纽。
⑶设消防泵将室外消防用水增压到室外消火栓系统,室外消火栓管道与市政管连接处应设管道倒流防止器。
8、厂房各部位火灾危险等级不同,如何设计室内消火栓系统?
厂房各部位火灾危险等级不同,可按《低规》第3.1.2条进行设计。即⑴当火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施,可按火灾危险性较小的部分确定。⑵丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于等级20%时可按火灾危险性较小的部分确定。例如:戊类厂房,在一层设了占一层面积4.8%的丙类车间,该厂房可按戊类厂房设计室内消火栓系统。
9、体育场建筑室内消火栓用水量如何确定?
体育场建筑室内消火栓用水量可不按体育馆的要求设计,可按“其他民用建筑”类别选用。也就是说,体育场建筑体积大于等于10000m3的,应设室内消火栓系统,其用水量采用15L/S,体育场体积小于10000m3的,则不设室内消火栓系统。还要注意一个问题,若看台下方设器材室,且器材室面积占体育场建筑面积小于5%时,可不设室内消火栓系统,若器材室面积占体育场建筑面大于等于5%时,则应按仓库危险等级设计消防。
10、室外消防水量25L/S,5~40m范围内设有二个市政室外消火栓,可否不设室外消火栓?
根据《低规》第8.2.8.4条规定,室外消防用水量小于等于15L/S时,方可不设室外消火栓,所以应设1~2个室外消火栓。
11、底层民用建筑,商业网点体积大于5000m3的,是否应设室内消火栓?
根据《低规》第8.4.1条规定,应设室内消火栓。
三、高层建筑室内消火栓设计
1、一层为车库,二层以上为住宅,室内消火栓系统是按住宅楼设计?还是按综合楼设计?
本人认为一层车库为住宅楼附属用房,可不按综合楼设计,应按车库或住宅设计室内消火栓用水量,且应取二者的较大值。
2、设置了多层杂物间,如何确定其室内消火栓系统设计水量?
⑴一层、二层为杂物间,三~九层为住宅,应按低层住宅设计室内消火栓系统。
⑵一层为商业网点,二层为杂物间,三~十二层为住宅,应按二类商住楼设计室内消火栓系统。
⑶一层、二层为杂物间,三~十一层为住宅,至少应按二类高层商住楼设计室内消火栓系统。
3、《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)GB50045-95列入“工程建设标准强制性条文”2002年版中的条文是否还是强条?
根据《高规》2005年版“中华人民其和国建设部公告”第361号,《高规》2005年版仅对条文修改部分列入强制性条文,采用黑体字表示。没有修改的强条同2002年版的规定仍为强制性条文。与给水排水专业有关的《高规》中这样的条文有第4.1.5.3条、第4.3.6条、第5.1.5.3条、第5.2.4条、第5.2.7条、第5.5.1条、第6.1.13.6条、第7.1.1条、第7.1.2条、第7.1.3条、第7.2.1条、第7.2.2条、第7.2.4条、第7.3.1条、第7.3.2条、第7.3.4条、第7.3.5条、第7.4.1条、第7.4.7条、第7.4.7.5条、第7.5.3条、第7.5.4条、第7.6.7条、第7.6.8条,共24条条文。
4、底层层高6m,设有50%夹层的二~九层住宅,是按《高规》还是按《低规》设计消火栓系统?
根据《低规》第1.0.2条注2应按《高规》设计消火栓系统。
5、一层、二层设有供住宅使用的物业、变配电室、弱电间等,是按住宅还是按“其它民用建筑”(低层建筑)、综合楼(高层建筑)来设计消防?
不管是低层建筑,还是高层建筑,由于物业等是供上部住宅使用,火灾危险等级基本上等同于住宅,故可按住宅设计消防。
6、消防电梯前室消火栓可否算一股充实水柱?
根据“全国给排水设计统一措施”,消防电梯前室消火栓可引出使用。
7、自己单位使用的多功能厅算不算歌舞娱乐场所?
办公楼内设置的多功能厅不算歌舞娱乐场所。
8、高层民用建筑消火栓栓口的静水压力:
⑴高层民用建筑消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa。
⑵当大于1.0MPa时,应采取分区给水系统(现一般采用减压阀组)。
⑶设有气压罐的消火栓系统最大静水压力为消防气压罐最大压力值。
⑷消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,应采取减压措施。
四、喷淋系统设计
1、高层建筑一层商业网点是否应设喷淋系统?
根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.6.2条,一类高层建筑商业网点必须设喷淋系统。根据第7.6.3条,二类高层住宅建筑商业网点可不设喷淋系统,二类高层建筑除住宅外的其它建筑商业网点均应设喷头,比如二类高层综合楼、二类高层办公楼的一层商业网点应设喷头。
2、高层住宅建筑,一层车库是否应设喷淋系统?
根据《高层民用建筑设计防火规范》第7.6.3.4条,一类、二类高层住宅建筑一层车库均应设喷淋系统。
3、喷头上下设置,如吊顶内增设喷头,该支管管径按8个喷头计还是按16个喷头计?
根据火灾次数为1次的原理,应按8个喷头设计管径。
4、设有二层商业网点,且每层面积大于1500㎡是否应设喷头?
不管是《高规》还是《低规》均要求上述场所应设喷头。
5、医院产房、手术室该不该设喷头?
由于考虑到设喷头喷水,会危及到病人的生命,故医院产房、手术室不应设喷头。
6、一类高层建筑封闭阳台是否应设喷头?
根据《高规》第7.6.2条规定,应设喷头。
7、一类高层架空层、管道层是否要设喷头?
根据《高规》第7.6.2条规定,应设喷头。
8、一类、二类高层建筑住宅部位是否应设喷淋系统?
根据《高规》第7.6.2条、第7.6.3条住宅部位可不设喷淋系统,但若住宅有走道,且为一类、二类高层公共建筑的住宅走道部位应设喷头。
9、喷头感应温度选择
⑴一般场所均采用68oC。
⑵厨房喷头采用93 oC。
⑶钢屋架喷头采用127 oC~141 oC。
⑷玻璃顶喷头采用141 oC。
10、病房可否设成边墙型喷头?
可以的。
11、高层建筑地下自行车库及设备用房是否应设喷淋系统?
⑴一类高层建筑地下自行车库及设备用房应设喷淋系统。
⑵自行车库为戊类库房,二类高层民用建筑自行车库可不设喷淋系统。
⑶二层高层地下设备用房除空调机房内应设喷淋系统外,其余设备用房可不设喷淋系统。
五、人防给排水设计
1、人防排水设施设置
⑴所有密闭通道、防毒通道均应设防爆地漏或集水坑等排水设施。不管其为第几通道,排水出户管和防爆波地漏应在工程施工、安装时一次完成。(《人防》第3.7.2条)。
⑵扩散室应设地漏或集水坑(《人防》第3.4.7.3条)。
⑶防空地下室战时主要出入口的防护密闭门外通道内以及进风口的竖井或通道内,除尘室、滤毒室、洗消间、简易洗消间应设置洗消污水集水坑、地漏或清扫口。洗消污水集水坑可按平时不使用,战时使用手动排水设备(或移动式电动排水设备设计)。坑深不宜小于0.60m,容积不宜小于0.5m3(《人防》第3.4.10条)。注意一点洗消污水集水坑排水出户管应设计到位(《人防》第3.7.2条、第6.4.5条)。
⑷人防柴油发电机房的适当位置宜设置拖布池(《人防》第6.5.6条)。
⑸占时生活污水集池的有效容积应包括调节容积和贮备容积。调节容积不宜小于最大一台水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次;贮备容积必须大于隔绝防护时间内产生的全部污水量的1.25倍(《人防》第6.3.5条)。
例如:6级人防按隔绝防护时间按3h计,则V贮=7×人数×3×1.25/1000×24=0.0010940·人数(m3)。
V调=Qb×5/60=0.0833Qb
V污水池=V贮+V调
按污水泵Q=20m3/h,人防人数800人计,则污水池容积为2.55m3。按污水泵Q=15m3/h,人防人数800人计,则污水池容积为2.125m3。污水泵流量越大,则污水池容积越大。
⑹《人防》第6.3.10条,生活污水集水池宜设于清洁区内厕所、盥洗室的下部,注意是厕所,而不是干厕。
2、人防给水的设计
⑴在防空地下室的清洁区内,每个防护单元均应设置生活用水、饮用水贮水池(箱)。贮水池(箱)的有效容积应根据防空地下室战时的掩蔽人员数量、战时用水量标准及贮水时间计算确定(《人防》第6.2.6条)。洗消用水一般可按10m3确定(《人防》第6.4.5.4条)。
⑵饮用水的贮水施池(箱)宜单独设置。若与生活用水贮存在同一贮水池(箱)中,应有饮用水不被挪用的措施(《人防》第6.2.9条)。一般来说二个水池应分开设置。
⑶生活用水、饮用水、洗消用水的供给,可采用气压给水装置、变频给水设备或高位水池(箱)。战时电源无保证的防空地下室,应有保证战时供水的措施(《人防》第6.2.10条)。现在六级人防饮用水一般是在饮用水箱中上设取水龙头,未加压。而生活用水、洗消用水设有增压设施。供墙面及地面使用的冲洗栓或冲洗龙头,其服务半径不宜超过25m,供水压力不宜小于0.2MPa,供水管径不得小于20㎜。
⑷战时使用的给水引入管应在工程施工、安装时一次完成(《人防》第3.7.2条)。
3、人防密闭措施设计
⑴当密闭隔墙上有管道穿过时,应采取密闭措施(《人防》第3.2.13条)。
⑵管径不大于DN150㎜的管道穿防空地下室的顶板、外墙、密闭隔墙及防护单元之间的防护密闭隔墙时,在其穿墙(穿板)处应设置刚性防水套管(《人防》第6.1.2.1条)。
⑶管径不大于DN150㎜管道穿过乙类防空地下室临空墙或穿过核5级、核6级和核6B级的甲类防空地下室临空墙时,在其穿墙(穿板)处应设置刚性防水套管(《人防》第6.1.2.1条)。
⑷管径大于DN150㎜管道穿人防围护结构时,在其穿墙(穿板)处应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管(《人防》第6..1.2.2条)。
⑸管径不大于DN150㎜管道穿核4级、核4B级的甲类防空地下室临空墙时,在其穿墙(穿板)处应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管(《人防》第6..1.2.2条)。
⑹需设防水套管之处应标注,否则施工可能遗漏。
⑺当给水管道从人防出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置防护阀门(《人防》第6.2.13.1条)。
⑻当人防给水管从人防围结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置防护阀门(《人防》第6.2.13.1条)。
⑼当人防给水管穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置防护阀门(《人防》第6.2.13.1条)。
⑽防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa(《人防》第6.2.13.2条)。
⑾防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀。注意不可用蝶阀(《人防》第6.2.13.3条)。
⑿通气管在穿过人防围护结构时,应在人防围护结构内侧设置公称压力不小于1.0MPa的铜芯闸阀(《人防》第6.3.8.5条)。
⒀污水管道在穿人防围护结构时,应在人防围护结构内侧设置公称压力不小于1.0MPa的铜芯闸阀(《人防》第6.3.12条)。
六、存在下列问题有待解决
1、一层为商业网点、二~十一层为单身公寓,是按住宅设计消防系统还是按综合楼?还是按普通旅馆等级设计?还是按高级住宅设计?
建议高层公寓按高级住宅设计消火栓系统。
2、楼梯间、卫生间消火栓保护不足2支水枪,可否放宽。
3、一层为汽车库,二~九层住宅,是按住宅还是按“其它民用建筑”类别设计消火系统?
4、十八层及十八层以下的单元式住宅,十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650㎡的塔式住宅,消火栓系统可否立体上为枝状,一层平面设消火栓环网?
5、住宅厨房排水立管与卫生间排水立管可否在一层汇合后排出?
6、住宅、店面预留龙头标高可否采用N+0.3~0.5?若龙头标高采用N+1.0,则管道多设了,甲方得多投资。