EPS 在炼油企业大型机组润滑油泵中的应用
hgca62753
hgca62753 Lv.7
2015年07月29日 18:46:00
只看楼主

1、引言 EPS应急电源是免维护交频型交流不停电电源,适用于大中型工矿企业中各类异步电机负载在交流停电仍需继续运行场合。 2、现状 为了提高炼油企业中大型机组润滑油泵的供电可靠性,抵御由于电网雷击和其它故障引起的“晃电”所导致的大型机组油压低底自保停机,避免设备事故和经济损失,我们对大型机组主润滑油泵A采用EPS既交流不断电应急电源供电方式。 3、EPS电源电气原理

1、引言

EPS应急电源是免维护交频型交流不停电电源,适用于大中型工矿企业中各类异步电机负载在交流停电仍需继续运行场合。

2、现状

为了提高炼油企业中大型机组润滑油泵的供电可靠性,抵御由于电网雷击和其它故障引起的“晃电”所导致的大型机组油压低底自保停机,避免设备事故和经济损失,我们对大型机组主润滑油泵A采用EPS既交流不断电应急电源供电方式。

3、EPS电源电气原理

大型机组开机前,应先开该油泵为主机提供润滑油,当主机启动后于主机同运行,使为主机提供润滑的油压达到正常。当系统电源波动或停电时,EPS将依靠电池组放电来维持运行,为逆变器提供一个稳定的直流电压,不会因交流电源断电而影响负载工作,即确保了润滑油压力的正常。

4、EPS电源系统构成

4.1智能型充电模块:智能型充电模块,采用新型大容量IGBT功率器件,组成高频开关直流变换器及先进的PWM脉宽调制技术。并采用抗干扰能力极强的计算机、串行A/D、D/A转换器等新型器件,实现模块的智能控制。

4.2蓄电池:采用42只单节电池电压为12VDC的电池组成。待交流断电后,蓄电池组给逆变器供电,继续带动电动机运转。蓄电池组的容量由逆变器的容量及用户要求的停电时间确定。

4.3逆变器:逆变器即变频器,交流停电后,由该设备继续驱动交流电动机运行。该设备拥有用户可变参数的控制软件,设定输入、输出,可实现就地及远程控制。逆变器的容量按负载电动机的功率选择。

4.4监控模块:监控模块提供人机界面和后台远程监控,与充电模块交换并处理信息。监控模块采用320×240点阵容量,具有触摸功能的超大液晶显示屏。

5、EPS电源的运行状态

5.1交流电源正常时的运行。当交流电源正常供电时,双电源切换开关ATS打到A位,监控单元令主电源1KM接触器吸合;充电模块对电池组进行浮充电;EPS面板上转换开关SA转至“准备”位置,2KM接触器吸合,逆变器处于热备用待启动状态,电机由交流电源供电。主电源断电时,逆变器由电池组继续为负载提供电源;若主电源常时间断电或检修时,旁路电源有电,双电源切换开关ATS打到B位,令3KM吸合,此时EPS工作在旁路状态,电机运行由工频交流电源供电。

5.2交流电源断电时的运行。主电源失电时,若电机在工频停电前运行,当工频停电后,2KM断开,逆变器由电池组供电启动,此时电机运行是靠电池放电来维持的,因此不会因交流断电而影响负载工作。但停电后的运行且不可超时(20分钟以内),必须人为在EPS电源柜面按下停止按钮SB1,待电机减速接近停转时,将转换开关SA1转至“停止”位置,2KA、3KA中间继电器断电,电动机停机。

5.3交流电源恢复时的运行。电机由电池组提供电源在运行时,交流主电源恢复正常供电,2KM接触器吸合,电机恢复正常交流电源供电;1KM接触器吸合,充电模块重新启动,开始对电池补充充电,这时EPS电源恢复到正常运行状态。

6、EPS安装投运后存在的问题

EPS电源安装完成后进行了联机调试和投运。但由于EPS设计运行方式为后备式,即电机正常运行时逆变器处于备用状态,电机由主电源工频提供电源,当系统出现“晃电”和停电时,EPS逆变器由备用转运行,启动时间较长,电源切换均失败,造成润滑油泵主机停机,油压低B泵自起,给操作带来很大影响。

7、分析原因及处理方法

7.1分析原因。

7.1.1逆变器启动时间长:由于逆变器从备用状态转为运行状态,启动时间在10秒左右,此时副油泵的油压低报警,EPS未起到确保油压正常作用。

7.1.2逆变器带载启动,启动困难。由于电机在运转过程突然停机,逆变器启动是带载启动,若时间设定短,启动电流大,逆变器过载报警,造成启动困难。

7.2处理方法。

7.2.1缩短逆变器启动时间,EPS运行方式不变。用此方法进行调试后被排除,原因是逆变器处于备用状态,启动需要时间,若启动时间短确保油压,而逆变器带载启动过负荷容易报警跳闸;若启动时间加长,副油泵油压在电机转速降低时随之降低,油压低报警,EPS未起作用。

7.2.2EPS由后备式改为在线式运行。即电机正常运行时由主电源经过逆变器带电机运行,电机运行时逆变器也处于运行状态,即在工频停电时,电池瞬间由充电状态改为放电状态,经过逆变器对电机供电,电机运行无变化。

在设计控制原理图时考虑如果逆变器出现故障时,主机又要急用,利用EPS旁路电源为主机提供两路电源,即一路经过逆变器供电,一路由旁路供电,但旁路电源为主机检修电源,在正常供电时,开关处于断开位。EPS改进后原理简图见图1。


201312261332282143.jpg


8、结束语

EPS通过改造后的运行情况,在供电系统出现多次“晃电”和停电时,II催化主风机、气压机等大型机组的润滑油泵均未出现过断电现象,彻底解决了由于电网雷击和其它故障引起的“晃电”所导致的大型机组副油泵油压低底自保停机事故,充分证明了EPS供电的可靠性。因此我们对主风机、气压机润滑油泵采用EPS既交流不断电应急电源供电方式是非常成功的。

201312261332282143.jpg

免费打赏

相关推荐