仓库设置自动喷水系统的问题
可爱的西瓜
2015年07月29日 14:28:43
只看楼主

以前的项目——一个仓库,没有做消防审查,今年除了新的防火规范后,根据防火规范要求,占地面积大于1500或者建筑面积大于3000的仓库需要做喷淋,现在为了不做喷淋,想把仓库一分为二,减少仓库的建筑面积,使其不做喷淋请问这样是否满足规范要求?

以前的项目——一个仓库,没有做消防审查,今年除了新的防火规范后,根据防火规范要求,占地面积大于1500或者建筑面积大于3000的仓库需要做喷淋,现在为了不做喷淋,想把仓库一分为二,减少仓库的建筑面积,使其不做喷淋请问这样是否满足规范要求?
免费打赏
可爱的西瓜
2015年07月31日 09:01:33
2楼
自我感觉可以,有没有反对意见
回复
wmsh1124
2015年07月31日 09:10:34
3楼
你占地面积肯定大于1500了,不管你怎么分,都是要做喷淋的!而且你把仓库分隔,砌防火墙不需要钱么?
回复
沙漏不漏沙
2015年07月31日 09:22:00
4楼
这个必须要上喷淋,防火墙隔开都不好使,除非你做成2座贴临的仓库。
回复
可爱的西瓜
2015年07月31日 10:30:27
5楼
wmsh1124 发表于 2015-7-31 09:10 你占地面积肯定大于1500了,不管你怎么分,都是要做喷淋的!而且你把仓库分隔,砌防火墙不需要钱么?现在一半是车间,一半是仓库,占地面应该不超了吧,我对占地面积这个块怎么算的也比较模糊。
回复
可爱的西瓜
2015年07月31日 10:31:15
6楼
hlwep 发表于 2015-7-31 09:22 这个必须要上喷淋,防火墙隔开都不好使,除非你做成2座贴临的仓库。嗯,用防火墙分开的做法规范上也没有说不可以啊
回复
沙漏不漏沙
2015年09月14日 14:24:36
7楼
什么叫占地面积?就是再怎么防火墙分隔,你问一下建筑还是不是一座建筑,占地面积和总建筑面积还是不变的。
回复
笨的像头猪
2015年09月14日 14:28:30
8楼
最直接的方法就是咨询消防队
回复
沙漏不漏沙
2015年09月14日 14:32:52
9楼
笨的像头猪 发表于 2015-9-14 14:28 最直接的方法就是咨询消防队新建项目的话,就不用了直接上喷淋没错,改造项目可以咨询一下,不过不用设的可能性很小,在消防事故频发的今天,各方面都要认真担责,消防部门也只会越来越严格。
回复
石榴花儿
2017年04月17日 17:52:19
10楼
不管你怎么分,都是要做喷淋的!
回复

相关推荐