请教各位电子库房恒温恒湿的问题
tnx6809
tnx6809 Lv.2
2007年10月26日 17:15:10
只看楼主

请教各位大侠,有30平方米的库房,要求温度为18摄氏度,湿度为50%,现有制冷量为21KW的恒温恒湿空调机组,在机组正常运行的情况下,温度为18摄氏度,湿度为80%,如果将湿度调至50%时,则温度为23摄氏度,请各位老师帮助算一下,是不是冷量不够,要调到温度为18摄氏度,湿度为50%,冷量需多少.谢谢!

请教各位大侠,有30平方米的库房,要求温度为18摄氏度,湿度为50%,现有制冷量为21KW的恒温恒湿空调机组,在机组正常运行的情况下,温度为18摄氏度,湿度为80%,如果将湿度调至50%时,则温度为23摄氏度,请各位老师帮助算一下,是不是冷量不够,要调到温度为18摄氏度,湿度为50%,冷量需多少.谢谢!
tnx6809
2007年10月27日 08:10:27
2楼
大家帮帮忙呀!
回复
vincent_nk
2007年10月27日 09:58:14
3楼
请提供设计中的以下参数
室内冷负荷,总风量及新风量,机器露点,送风温度,机组功能段。
回复
tnx6809
2007年10月27日 13:18:49
4楼
全回风,其它参数不详.
回复
emmas
2007年10月27日 13:44:01
5楼



楼主把新风先关闭,把电加湿断开,设定机器到参数一.看看送风温度是否低于14度.如果是,那可能是电加湿接触器的常开常闭端子接反了.
回复
tnx6809
2007年10月27日 13:56:10
6楼
没有新风.
回复
tnx6809
2007年10月27日 13:59:13
7楼
机组的功能段有:过滤、冷盘管、加湿、加热、风机
回复
tnx6809
2007年10月27日 14:03:46
8楼
机组的功能段有:过滤、冷盘管、加湿、加热、风机,均采用DDC自控
回复
2492452
2007年10月28日 14:45:04
9楼
检查下接线及DDC,设备本身制冷是没问题的,能降到50%的温度,温度反而上升了。。。除湿降温是同时进行的,看看是否加热段也在工作。
回复
lxf9555
2007年10月28日 21:42:33
10楼
好问题.
可以判断:冷量足够,可能还有富裕量(看再热有没有工作)但风量偏大.可以这么作:
1.盘管富裕量足够的话,调小风量.即可满足要求.
2.盘管富裕量不够的话,需根据余热余湿重新计算,但有一点可以肯定,算出来的冷量应小于或等于现在的冷量,风量小于现在的风量.再根据新的盘管前后参数,重新更换盘管即可.
3.还有一种可能,盘管面风速过大,风过带水.看看凝结水管及挡水盘.
回复
dlldll
2007年10月29日 13:55:20
11楼
应该是冷量不够,在焓湿图上点一下就看到18℃,50%的状态点与23℃,50%的状态点的焓相差有多大。
回复

相关推荐

APP内打开