如题,大家一起来谈谈电机旁的事故按钮的设置原则吧。网上查阅了资料:事故按钮的使用条件是:①发生人身事故,威胁人身安全时;②电动机冒烟着火,轴承冒烟损坏时;③泵内有清楚的金属摩擦声时;④水泵或电机发生强烈振动时;⑤有其他严重危及设备安全时。从这些使用条件上看,是在可能危及人身安全时需设置;在电机异常运行即将损坏时需设置。是否等同于功率越大的电机越容易在异常运行下损坏,所以一般大功率电机需要设置电机旁事故按钮?
不是有停止按钮吗,多加个有什么好处吗?
回复
3楼
你说的是现场急停按钮吧,紧急停车,优先权最高,可以解除一切现场、远程控制,并且锁定断开位。和电动机功率没关系。
回复
4楼
leedongcheng 发表于 2015-7-28 20:37 你说的是现场急停按钮吧,紧急停车,优先权最高,可以解除一切现场、远程控制,并且锁定断开位。和电动机功 …对呀,是事故急停按钮,如果跟功率没关系的话,那你一般什么情况下要设置这个电机旁的紧急停车按钮呢?
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-7-28 15:59 不是有停止按钮吗,多加个有什么好处吗?停止按钮一般设在配电室的开关柜面板上吧。电机旁多设置的是事故急停按钮,个人猜测是为了方便现场突发状况下(危及人身和设备安全或一些靠液位启停的设备在液位计坏的情况下使用)的紧急停车?
回复
6楼
jlkinglor 发表于 2015-7-28 23:19 停止按钮一般设在配电室的开关柜面板上吧。电机旁多设置的是事故急停按钮,个人猜测是为了方便现场突发 …现场机旁没有停止按钮?
回复
7楼
当电动机远离控制室或控制盘时,一般在电动机旁或沿电动机所带动的机械设备路线上,设置若干事故按钮或事故开关,以方便紧急停车。如输煤皮带,有的长度达数百米,这样就在沿皮带每隔一定距离设置事故按钮或事故开关。
回复
8楼
“事故按钮”这个用词不好。
规范是这么规定的:
2.5.4 自动控制或连锁控制的电动机应有手动控制和解除自动控制或连锁控制的措施;远方控制的电动机应有就地控制和解除远方控制的措施;
当突然起动可能危及周围人员安全时,应在机械旁装设起动预告信号和应急断电控制开关或自锁式停止按钮。
它是为安全而设置的,我认为也可包括财产安全。
它是给现场的人用的,由人来判断何时使用。
回复
9楼
iamcmh 发表于 2015-7-29 14:39 “事故按钮”这个用词不好。规范是这么规定的:2.5.4 自动控制或连锁控制的电动机应有手动控制和解除 …你好,请问这个是哪本规范呀?:loveliness:
回复
10楼
zongch1939 发表于 2015-7-29 14:36 当电动机远离控制室或控制盘时,一般在电动机旁或沿电动机所带动的机械设备路线上,设置若干事故按钮或事故 …谢谢你的答复:handshake
回复
11楼
ccc___ 发表于 2015-7-29 13:57 现场机旁没有停止按钮?如果没另外设置应该都没有吧
回复