1给排水施工前期协调准备工作 在施工安装前,应组织人员做好施工图会审。了解图纸、熟悉图纸会审工作,参看土建结构图、装修建筑图、有关设备专业图,核对各种管道的坐标标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理,将设计及施工中将出现的问题及时解决。通过施工图交底,可以了解到设计者的设计意图,理解设计中所选用的新技术、新设备、新材料;通过会审,可发现设计中的缺陷、错误,解决存在问题,统一各方不同意见,理解本工程的难点、重点。在事前就做好各个环节的把关工作,以确保施工质量。对施工队伍进行培训、筛选。施工前对各专业施工班组进行培训,提高他们的质量意识和操作水平,使各分项工程质量达标,实现预定管理目标。对材料和设备质量的把关。把好给水排水安装工程的材料、构配件、设备的使用,必须符合设计要求和产品质量标准。因此,要把住“四关”,即采购关、检测关、运输保险关和使用关。优选采购人员,提高他们的政治素质和质量鉴定水平。强化全面质量,保证质量控制。在施工的全过程,要建立符合技术要求的工艺流程、质量标准、操作规程、建立严格的考核制度,不断地进行和提高施工技术和工艺水平,确保工程质量。
1给排水施工前期协调准备工作
在施工安装前,应组织人员做好施工图会审。管道安装之前需复测管道地沟,支架是否符合管道安装的标高、坡度和坡向。支架间距是否符合图纸和有关规范的要求,同时要考虑到放空和管道运行的工艺需要,管道安装施工过程中及完工后,应及时填写各种施工技术资料表格并经签证记录,埋地铺设的管道,应做好试压试验,办理隐蔽工程验收,填写隐蔽工程记录并及时回填,这些施工技术资料均应整理存档。管道穿越剪力墙、梁适宜预留钢套管,但穿越楼板、砖墙、基础和屋面的管道可用塑料套管或预留洞,穿过屋面的管道应有防水层(或土建泛水)和防水帽,管道和套管之间的间隙宜用不燃材料填塞。 管道安装工作如有间断,应及时封闭敞开的管口管道安装工作如有间断,应及时封闭敞开的管口。管道连接时,不得用强力对口,也不得用加热管子及加偏垫等方法来消除接口端面的空隙偏差、错口或不同心等缺陷,给水管在做热熔连接时,要掌握好加热时间和连接插入的深度。插入太深,造成管道断面减少;插入太浅令接口处强度降低。温度、加热时间和接缝压力是热熔连接的三个关键因素。管端、管螺纹清理加工后,应进行防腐密封处理,采用防锈密封胶和聚四氟乙烯生料带缠绕螺纹;外露的螺纹部分及所有钳痕和表面损伤的部位均应涂防锈密封胶;用厌氧密封胶密封的管接头,需养护24 h以上才能试压。
3 排水管道的施工
排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节,如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。排水主干管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。排水塑料管道穿越封闭空间内(如管井、厨卫内)宜增加阻火圈,非封闭空间,可以不加阻火圈(如外墙、阳台)。生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或规范要求。在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最低层和有卫生器具的最高层必须设置检查口,其中心高度距操作地面为lm,允许偏差±20mm,检查口的朝向应便于检修,在暗敷立管上的检查口应安装检查门。排水通气管不得与风道或烟道连接,安装应符合规范。4室内管道的布置管道的正确排列是管路安装中的一个重要环节,特别是对于室内管道。由于管道设备多,使问题尤为突出,现将管道排列间距及避让的基本原则为:气体管路排列在上,液体管路排列在下;热介质管路排列在上,冷介质管路排列在下;保温管路排列在上,不保温管路排列在下;金属管路排列在上,非金属管路排列在下。管线间距的确定。管线的间距以利于对管子、阀门及保温层进行安装和检修为原则。由于室内空间较小,其间距不宜过大,对于管子的外壁、法兰边缘及热绝缘层外壁等管路最突出部位距墙壁或柱边的净距不应小于1OOmm.对于并排管路上的并列阀门的手轮,其净距约100mm.管路相遇的避让原则为:小口径管路让大口径管路;常温管路让高温或低温管路。
4建筑给排水工程施工质量问题及预防处理措施
4.1 预留空洞、预埋件问题
由于在工程施工中土建与给排水专业缺乏必要的配合,设计上不够完善,大量的预留预埋洞口位置不准确,后期施工中容易造成打凿洞口等一系列质量缺欠,这样既影响给排水工程施工质量和使用功能,又降低了建筑结构的承载力。因此预留孔洞应当与土建施工同步进行,在土建装好分层模板绑扎扎钢筋时,按设计图纸在混凝上楼板、梁、墙上标好预留孔、洞、槽等管道及设备的位置标高尺寸,并将预制好的模盒、预埋件固定在附近的钢筋上以保证牢固。不同层同一位置的留孔应吊线保证基木垂自。许多钢套管要求预埋,也同样要调好水平或垂直并固定。在浇筑混凝上过程中应有专人配合校对及看管模盒或管件以免移位。
4.2接口的材料、构造、形式、设置位置等不恰当不合理问题。
刚性接口刚度不够,半刚性接口做成了刚性,柔性接口加了刚套,起不到柔性作用。柔性接口的基础未断开,也起不到柔性作用等等。因排水管线是线形构筑物,延管线长度的地质情况非常复杂,忽视了地基的变形问题。对排水管道的地基,只作地基承载能力的计算,而忽视了管道地基的伸缩缝,沉降缝的设置问题。特别在地下水位较高而软粘土含水量较大的情况下,地基极易产生压缩变形而使管道下沉。
4.3 排水管道污染及破坏问题
UPVC塑料排水管道抗冲击能力小,管道外壁为白色,在交叉施工过程中极易破坏受到污染,。因此施工过程中要特别注意对管道外壁的防护,建议在管道就位后采用塑料布缠绕保护,待工程竣工后去掉即可。
4.4 排水管道堵塞及漏水问题
由于施工单位在使用材料时没有选择经检验合格的产品,供应商以次充好,加上在安装之前没有做材料的漏水试验,这样容易把带有沙眼等质量问题的材料用上,再有就是工人施工时不按图施工,导致管道堵塞及漏水问题的出现。为了避免这种问题的出现,在施工前必须对材料进场进行严格的检验,在管道安装前,除应认真疏通管腔,清除杂物,应合理按规范规定正确使用排水配件;在安装管道时,应保证坡度,符合设计要求与规范规定及排水管口采用水泥砂浆封口等措施外,还必须采取如下多种技术措施以防止管道堵塞。
4.5 水表安装问题
由于住宅建筑每层设置的管道井位置有限,立管如采用塑料管,分出支管时又需要留有补偿措施,再加上塑料管本身的管件装配间距比钢塑管略大,在管井空间较小的情况下使得水表相邻距离或水表外壳距墙面距离过小,造成抄表和维修的不便,也影响了水表运行的准确度。因此应先做好管道井的安装大样,详尽标好管件连接尺寸,方便管道连接及水表安装位置预留。
4.6 给水水质污染问题
给水管道、水箱等贮水设备布置在易受污染处,造成水质污染,影响人们身体健康。按规范要求,生活给水引入管与污水排水管管外壁净距应不小于1.0m,建筑物内给水管与排水管的水平净距应大于0.5m,垂直净距应大于0.15m,埋地生活水池与化粪池、污水处理构筑物、渗水井、污水井、垃圾堆放点等污染源应有小小于l0m的净距。另外生活水箱的设计应避免形成死水区,在进出水管口、通气管口加装防虫网罩,防止水质二次污染。
5 结语
建筑给排水工程应精心组织施工,各工序严格把关,保证施工质量,使给排水工程达到节省空间、使用力便、经久耐用和美观舒适的效果。 给水排水设备、材料、成品、半成品的铭牌、型号、规格、性能和施工工艺安装质量,必须符合给水排水及相关专业规范、标准、符合相关规定。给水排水安装质量的好坏是直接影响建筑工程质量的一个重要因素,施工前一定要制定切实可行的预防措施,把质量问题消灭在萌芽状态,这就对给水排水安装的工作人员提出了更高要求,把给水排水安装工作放在重要位置上,抓好给水排水安装工程的质量管理工作,才能确保给水排水安装工程质量。