新世纪体育文化中心改扩建工程电力规划设计
劳武
劳武 Lv.18
2015年07月27日 10:15:12
只看楼主

本帖最后由 劳武 于 2016-1-20 21:39 编辑 李建云 崔巍 摘 要 针对长沙新世纪体育文化中心改扩建工程项目功能多和管理权属复杂的特点,介绍了负荷计算依据和值,阐述了lOkV变酒己)电所设置所要考虑的问题,明确了10 kV接线方式的选取。 关键词 电力规划 计算负荷 变(配)电所 开关站 10 kV配电室

本帖最后由 劳武 于 2016-1-20 21:39 编辑

李建云 崔巍

摘 要 针对长沙新世纪体育文化中心改扩建工程项目功能多和管理权属复杂的特点,介绍了负荷计算依据和值,阐述了lOkV变酒己)电所设置所要考虑的问题,明确了10 kV接线方式 的选取。
关键词 电力规划 计算负荷 变(配)电所 开关站 10 kV配电室

a8b694e757f03be467cd.pdf
466 KB
立即下载
免费打赏
劳武
2015年07月27日 10:19:45
2楼
本帖最后由 劳武 于 2015-7-27 10:22 编辑

目 次

1 引言
2 用电负荷计算
2.1 用电负荷计算方法与依据
2.2 计算负荷的确定
3 变(配)电所设置
3.1 变(配)电所布置所要考虑的问题
3.2 变电所容量和变压器台数选择
4 10kV酉己电系统结线方式的选择

4.1 负荷分级及供电要求
4.2 10kV电源接入系统
4.3 10kV配电系统
5 结束语