现有一洁净车间,净化级别为十万级,甲方要求卫生间也包含在洁净室内,这卫生间与洁净室区域该怎么处理呢?
现有一洁净车间,净化级别为十万级,甲方要求卫生间也包含在洁净室内,这卫生间与洁净室区域该怎么处理呢?
2楼
一般卫生间是不能设置在洁净区内。
回复
3楼
卫生间相对负压,门上开百叶,洁净室区域部分送风通过百叶渗透卫生间,卫生间设排风保证负压。
回复
4楼
光是压差只是能保证里面的空气不会渗透到洁净区,但是里面的地面,给排水设施,包括人员的进出等都会对净化区产生影响。个人认为。
回复
5楼
是否可以在洁净区里把卫生间和洁净区用缓冲间隔开,再进行处理呢?
回复
6楼
很长时间没来这里了啊,修罗王,还记得我吗?
我也觉得你说的有道理!
回复
7楼
如何处理呢?既达到业主要求又能减少成本!
回复
8楼
注意压差控制好还有就是卫生间内配制符合无尘室标准
回复
9楼
加一个缓冲间 保证压差就可以
回复