本帖最后由 hjx462652293 于 2015-7-24 15:29 编辑 请问大家在工程中使用带灯按钮控制电机启动停止按钮的颜色和运行状态指示灯的颜色是如何选择和接线的,我目前碰见三种情况:1 启动用绿色带灯钮,停止用红色带灯钮,运行亮绿灯,停止亮红灯,即按绿钮绿钮亮,按钮红红钮亮2 启动用红色带灯钮,停止用绿色带灯钮,运行亮红灯,停止亮绿灯,即按红钮红钮亮,按绿钮绿钮亮3 启动用绿色带灯钮,停止用红色带灯钮,运行亮红灯,停止亮绿灯,即按绿钮红钮亮,按红钮绿钮亮
请问大家在工程中使用带灯按钮控制电机启动停止按钮的颜色和运行状态指示灯的颜色是如何选择和接线的,我目前碰见三种情况:
1 启动用绿色带灯钮,停止用红色带灯钮,运行亮绿灯,停止亮红灯,即按绿钮绿钮亮,按钮红红钮亮
2 启动用红色带灯钮,停止用绿色带灯钮,运行亮红灯,停止亮绿灯,即按红钮红钮亮,按绿钮绿钮亮
3 启动用绿色带灯钮,停止用红色带灯钮,运行亮红灯,停止亮绿灯,即按绿钮红钮亮,按红钮绿钮亮
在《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB2682-1981规定的是低压设备的按钮和指示灯的颜色。它规定运行是绿灯,停止是红灯。 在DL/T5136-2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》的第37页的7.1.3条中规定的是高压柜指示灯的颜色。它规定运行是红灯,停止是绿灯。 以上的都是网上查来的,有没有具体的规定啊????跪求~~~ |