关于高低压按钮跟指示灯有没有明确的规定呢?
hjx462652293
2015年07月24日 15:19:26
只看楼主

本帖最后由 hjx462652293 于 2015-7-24 15:29 编辑 请问大家在工程中使用带灯按钮控制电机启动停止按钮的颜色和运行状态指示灯的颜色是如何选择和接线的,我目前碰见三种情况:1 启动用绿色带灯钮,停止用红色带灯钮,运行亮绿灯,停止亮红灯,即按绿钮绿钮亮,按钮红红钮亮2 启动用红色带灯钮,停止用绿色带灯钮,运行亮红灯,停止亮绿灯,即按红钮红钮亮,按绿钮绿钮亮3 启动用绿色带灯钮,停止用红色带灯钮,运行亮红灯,停止亮绿灯,即按绿钮红钮亮,按红钮绿钮亮

本帖最后由 hjx462652293 于 2015-7-24 15:29 编辑

请问大家在工程中使用带灯按钮控制电机启动停止按钮的颜色和运行状态指示灯的颜色是如何选择和接线的,我目前碰见三种情况:
1 启动用绿色带灯钮,停止用红色带灯钮,运行亮绿灯,停止亮红灯,即按绿钮绿钮亮,按钮红红钮亮
2 启动用红色带灯钮,停止用绿色带灯钮,运行亮红灯,停止亮绿灯,即按红钮红钮亮,按绿钮绿钮亮
3 启动用绿色带灯钮,停止用红色带灯钮,运行亮红灯,停止亮绿灯,即按绿钮红钮亮,按红钮绿钮亮




在《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB2682-1981规定的是低压设备的按钮和指示灯的颜色。它规定运行是绿灯,停止是红灯。
在DL/T5136-2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》的第37页的7.1.3条中规定的是高压柜指示灯的颜色。它规定运行是红灯,停止是绿灯。



以上的都是网上查来的,有没有具体的规定啊????跪求~~~



免费打赏
lingxuct
2015年07月24日 16:14:13
2楼
正规供电系统规定,运行是红灯亮,热备是绿灯亮,故障是黄灯亮!
回复
hjx462652293
2015年07月24日 16:16:59
3楼
ccc___ 发表于 2015-7-24 16:14 正规供电系统规定,运行是红灯亮,热备是绿灯亮,故障是黄灯亮!那3种接线我都遇到过~~~那种是最规范的呢?
回复
电气丶学无止境
2015年07月24日 16:22:43
4楼
我们的是第二种。。。。
回复
hjx462652293
2015年07月24日 16:28:07
5楼
电气丶学无止境 发表于 2015-7-24 16:22 我们的是第二种。。。。0.0 我今天刚看到有设计院的这样画,觉得奇怪,越查越奇怪了~~都不知道那种对的啦
回复
asmdl
2015年07月24日 21:57:58
6楼
网易土木论坛已不再是以前那个网易土木论坛了
回复
lingxuct
2015年07月25日 08:06:22
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-7-25 08:08 编辑 hjx462652293 发表于 2015-7-24 16:16 那3种接线我都遇到过~~~那种是最规范的呢?偶喜欢按供电系统的那种方式,红开绿停黄故障。这种方式象交通指示一样,绿允许通行(运行条件具备),黄灯要求注意!