一、比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机更换冷冻油的条件 1、制冷机组长时间工作,压缩机运行2000小时到初次保养期限,然后累计运行10000~12000小时再换油 2、如电机烧毁需更换压缩机,更换后连续运行100小时需要换油7 h3 i1 C6 J* 1 C7 K 3、用于排管冷库的制冷机组运行100小时后要更换冷冻油 4、根据制冷系统冷冻油的清洁度换油。
一、比泽尔半封闭压缩机,螺杆压缩机更换冷冻油的条件
1、制冷机组长时间工作,压缩机运行2000小时到初次保养期限,然后累计运行10000~12000小时再换油 2、如电机烧毁需更换压缩机,更换后连续运行100小时需要换油7 h3 i1 C6 J* 1 C7 K
3、用于排管冷库的制冷机组运行100小时后要更换冷冻油
4、根据制冷系统冷冻油的清洁度换油。
二、比泽尔半封闭压缩机冷冻油的型号
1、半封闭活塞型压缩机 制冷剂(R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
制冷剂(R134A—R404A—R507A) tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32 tc>55℃ 使用BITZER BSE55 (tc:冷凝温度)"
2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140: M0 制冷剂(R22)使用B320H 制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
三、冷冻油加油量
活塞式6F-50.2 注入4.75dm3 螺杆式CSH7571-90注入14 dm3 GSH8571-140注入
四、制冷压缩机更换冷冻油操作规范
1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗
3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞。
4、冷冻油注入方法
1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内
2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象
8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
五、加油注意事项
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
3、更换比泽尔压缩机冷冻油不要在雨天操作。本文转自:瑞福捷制冷设备 www.ruifujiecn.com