1.地下电缆进线室、电信间一般采用轴流式通风机,排风按每小时不大于5次换风量计算并保持负压2.设有空调的机房应保持微正压3.电视会议室新鲜空气换气量应按每人大于等于30m3/h4.投影电视屏幕照度不高于75lx,电视会议室照度应均匀可调,会议室光源应采用色温为3200K的三基色灯。
2.设有空调的机房应保持微正压
3.电视会议室新鲜空气换气量应按每人大于等于30m3/h
4.投影电视屏幕照度不高于75lx,电视会议室照度应均匀可调,会议室光源应采用色温为3200K的三基色灯。