关于2015建筑设计防火规范哪些场所需要设置喷淋系统?
alex978216
alex978216 Lv.3
2015年07月24日 10:02:51
只看楼主

手上接了一个项目,塔楼有23栋,七个地下室,建筑高度为98.9m;我发现地下层为商铺和车库和塔楼33层​有喷淋系统,地下层为车库,没有商铺的,就只有地下室有喷淋,塔楼没有喷淋系统;想问问这是为什么??还有,是不是住宅建筑高度大于100m,无论地下室还是塔楼都必须设置喷淋系统???求大神!

手上接了一个项目,塔楼有23栋,七个地下室,建筑高度为98.9m;我发现地下层为商铺和车库和塔楼33层​有喷淋系统,地下层为车库,没有商铺的,就只有地下室有喷淋,塔楼没有喷淋系统;想问问这是为什么??还有,是不是住宅建筑高度大于100m,无论地下室还是塔楼都必须设置喷淋系统???求大神!
xiaolinge321
2015年07月24日 11:01:04
2楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2014 8.3.3第4款 建筑高度大于100m的住宅建筑 要设置喷淋系统
回复
lichangan1000
2015年07月24日 14:51:58
3楼
楼主,描述不清楚。设不设喷淋除建筑高度外,使用功能才是决定因素。恰恰是使用功能几乎没讲。所以无法判别对与错。
自己也可以按新规范自动灭火部分按图索骥,逐条细推。
回复
王铜
2015年07月25日 08:03:00
4楼
建筑高度大于100m的住宅建筑 要设置喷淋系统
回复
xujianweihao
2015年07月25日 14:22:36
5楼
给力,好资料
回复
alex978216
2015年07月25日 16:24:05
6楼
xiaolinge321 发表于 2015-7-24 11:01 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 8.3.3第4款 建筑高度大于100m的住宅建筑 要设置喷淋系统但是除了那几栋下面地下一层是商业的塔楼的电梯前世设置了喷淋系统外,其他栋的塔楼公共部分都没有设置喷淋的。。。。。这是为什么?
回复
alex978216
2015年07月25日 16:26:55
7楼
lichangan1000 发表于 2015-7-24 14:51 楼主,描述不清楚。设不设喷淋除建筑高度外,使用功能才是决定因素。恰恰是使用功能几乎没讲。所以无法判别 …我说了的啊,它有的地下室只有一层,有商铺和车位,它上面的塔楼住宅的电梯前室就设置了喷淋系统;它其他的地下室就只是车库,然后它上面塔楼电梯前世就没有设置喷淋。
回复
lichangan1000
2015年07月25日 17:30:10
8楼
你问的是塔楼为何不做喷淋,讲的是其地下室。南辕北辙。塔楼是什么?可以是住宅、公建。
塔楼的功能决定是不是设喷淋。
回复
alex978216
2015年07月29日 12:01:39
9楼
lichangan1000 发表于 2015-7-25 17:30 你问的是塔楼为何不做喷淋,讲的是其地下室。南辕北辙。塔楼是什么?可以是住宅、公建。塔楼的功能决定是 …塔楼是住宅,不是公建。
回复
lichangan1000
2015年07月29日 13:45:34
10楼
地下室,仅仅只有车库,上面是塔楼(住宅),该建筑属住宅,所以依据规范塔楼(应该是住宅)部分不设喷淋。
地下室若有商铺,即使地上是住宅,本建筑也归属公共建筑,地上部分设自喷依据规范很正确。
回复
zhoudx041
2015年07月29日 13:45:38
11楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐