请教高压侧的系统阻抗问题和高压线路的阻抗两者有什么区别?为什么高压侧的系统阻抗可用高压侧的短路容量进行计算?提前感谢您的回复。
请教高压侧的系统阻抗问题和高压线路的阻抗两者有什么区别?为什么高压侧的系统阻抗可用高压侧的短路容量进行计算?提前感谢您的回复。
2楼
当我们计算低压短路电流时,对高压部分有几种考虑方法。
1、不考虑高压部分的影响,也就是把变压器所接的高压系统看成是无限大系统,阻抗为零;
2、知到上级变电站到变压器的线路参数,因此把这线路的阻抗归算到低压侧计算,而上级变电站及以上系统看成无限大系统;
3、知到了高侧的整个系统阻抗(通常以短路容量给出),因此把整个系统阻抗值归算到低压侧来计算短路电流。
在三者计算中,1方法结果最大,3方法最小。一般工程1方法满足要求。
回复
3楼
谢谢fitman的回复。高压侧的系统阻抗除了高压线路的阻抗外还包含哪些项?为什么高压侧的系统阻抗可用高压侧的短路容量进行计算?再次谢谢您的回复。
回复
4楼
跟这个问题相关,在计算低压侧母线的短路电流时,高压侧的系统阻抗标幺值是直接使用?还是要采用公式折算到低压侧后才能进行计算? 再次感谢您的回复。
回复
5楼
麻烦哪位知道的给讲一下。再次感谢。
回复
6楼
高压侧的阻抗除了高压线路的阻抗和系统阻抗外还包含哪些项?为什么高压侧的系统阻抗可用高压侧的短路容量进行计算?在计算低压侧母线的短路电流时,高压侧的系统阻抗标幺值是直接使用?还是要采用公式折算到低压侧后才能进行计算? 再次谢谢您的回复。
回复
7楼
高压侧的阻抗除了高压线路的阻抗和系统阻抗外还包含哪些项?为什么高压侧的系统阻抗可用高压侧的短路容量进行计算?在计算低压侧母线的短路电流时,高压侧的系统阻抗标幺值是直接使用?还是要采用公式折算到低压侧后才能进行计算? 再次谢谢您的回复。
回复
8楼
高压侧的阻抗除了高压线路的阻抗和系统阻抗外还包含哪些项?为什么高压侧的系统阻抗可用高压侧的短路容量进行计算?在计算低压侧母线的短路电流时,高压侧的系统阻抗标幺值是直接使用?还是要采用公式折算到低压侧后才能进行计算? 再次谢谢您的回复。
回复
9楼
我在配电手册中看到下图中的内容,即在求低压侧的短路电流时高压侧的系统阻抗要折算到低压侧?高压系统短路电流的计算是否需要类似的折算?为什么?再次谢谢您的回复。
回复
10楼
没有弄懂。将其顶起来。再次谢谢您的回复。
回复
11楼
楼主,这个问题你弄清楚了吗?可否讲解一番
回复