发电机验收,各方面都可以就接地有些疑问?(1)处了发电机基础机身接地外,本省工作零线要和接地系统直接接地的,但甲方取消了??说怕跳闸! 这做法对吗?(2)我看了下规范,这条文属于说也要接地。发电机出来3相4线, 其零线直接与大地接地对吗?
发电机验收,各方面都可以就接地有些疑问?
(1)处了发电机基础机身接地外,本省工作零线要和接地系统直接接地的,但甲方取消了??说怕跳闸! 这做法对吗?
(2)我看了下规范,这条文属于说也要接地。发电机出来3相4线, 其零线直接与大地接地对吗?
22楼
TN系统零线在变压器中性点要接地,发电机没有经变压器直接供用户电,所以零线也要接地。如果不接,和变压器中性点不接地一样,就不是TN系统了。
回复
23楼
与市电并列运行时,接地环流有可能引起接地故障保护动作,这时可能要取消
回复
24楼
绝大部分情况下都是直接接地
回复
25楼
jasior 发表于 2015-7-29 19:39 与市电并列运行时,接地环流有可能引起接地故障保护动作,这时可能要取消这个我理解, 厂家也是那么说的! 但如果市电全部停电完,就不存在并列了?对吗?
回复
26楼
应急发电机采用IT系统,电源处不允许接地!
回复
27楼
规范里不是说了,要和正在使用的配电系统相适应,要是系统是都是TNC,那发电机也要和系统一样,要是系统是TNS,那柴发也要是TNS。不能换用和共用,用混了不是频繁跳闸就是起不到保护作用,工作结零就是工作接零,不能保护接零,保护接地就是保护接地,不能工作接地
回复
28楼
水中央 发表于 2015-7-29 21:46 规范里不是说了,要和正在使用的配电系统相适应,要是系统是都是TNC,那发电机也要和系统一样,要是系统是T …系统是TN-S 应急柴油发电机N如果接了是不是会遇到接地环流?
回复
29楼
:handshake:handshake:handshake
回复
30楼
应急发电机与市电用转化开关联结,不存在并列运行的问题,这是要直接接地
回复
31楼
允许TN与IT同时存在于同一建筑物,但不同时存在于同一系统
回复