顶部那块要是全混凝图浇注算了一下要18多立方米混凝土...
顶部那块要是全混凝图浇注算了一下要18多立方米混凝土...
2楼
太重了吧,不行你下面做个平台,上面做钢结构造型
回复
3楼
我直接把上部那混凝土块换成荷载加在板上算了下(我感觉不合理上面那部分挺高的,,摇摆起来感觉拉不住),开始取了120 厚板,果断超筋接着把板改成400厚(能否弄这么厚的板,规范有限制没,软件的计算模型还适用吗,我不懂亚),以下为计算结果:
回复
4楼
lcj751148856 发表于 2015-7-22 23:06 我直接把上部那混凝土块换成荷载加在板上算了下(我感觉不合理上面那部分挺高的,,摇摆起来感觉拉不住),开始取 …板荷载,260KN!
回复
5楼
抗压结果抗力与荷载之比
回复
6楼
墙标准轴力值
回复
7楼
板配筋。。。。
回复
8楼
在算下,,150厚的板也满足要求了。。
回复
10楼
愚蠢,即使用混凝土浇筑也不能做实心的
回复
11楼
就是一块悬挑板而已了。里面是空心的啊。就像一个盆。
回复
12楼
别给自己找事了,尽量换别的材质的吧,什么轻钢结构的,GRC的,别动不动就砼的。