原来的两进线一母联框架断路器有自动和手动,还有机械连锁,先在机械连锁有点问题不能用了,拆掉的话需要加装欠压线圈进行改进电气连锁怎么改,需要加几个欠压线圈?
原来的两进线一母联框架断路器有自动和手动,还有机械连锁,先在机械连锁有点问题不能用了,拆掉的话需要加装欠压线圈进行改进电气连锁怎么改,需要加几个欠压线圈?
2楼
“两进线一母联框架断路器有自动和手动,还有机械连锁,先在机械连锁有点问题不能用了”,想拆掉机械联锁,但要保证联锁的功能,不是加装欠压线圈能解决的。
因有机械联锁,说明是不能并列的,母联断路器的合闸回路必须串联两侧进线断路器的辅助常闭触点!还得禁止手动(机械)合母联(只能用制度规定)。所以,没必要装欠压线圈,装了也不起作用!
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-7-22 15:32 “两进线一母联框架断路器有自动和手动,还有机械连锁,先在机械连锁有点问题不能用了”,想拆掉机械联锁, …你说的这个串联两台进线断路器常闭触点是不是需要并联以后串进母联的合闸回路当中?还有就是在两台进线断路器的合闸回路中是不是也要串入另外两台断路器的常闭触点?如下图所示?
回复
4楼
对的,二个进线断路器的辅助常闭并联后再串联本身的常闭。
回复
5楼
区管说的没错,失压是不能作为闭锁的。失压是短路的后备保护,一般框架式断路器都会有。
图中的逻辑闭锁不是很可靠。最好采用机械,或者程序锁闭锁。
回复
6楼
ccc___ 发表于 2016-3-30 13:39 对的,二个进线断路器的辅助常闭并联后再串联本身的常闭。恩恩 好的 我上面的线路改造后应该可以正常使用了吧?别的不需要注意了吧?应该起到了机械连锁的作用
回复
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-31 14:19 编辑
别急,看偶把所有逻辑写出来:
BZT(备用电源自动投切)与母线故障跳闸的逻辑区别,母线故障会使进线跳闸,线路停电进线不会跳闸(不能装失压脱扣的原因)。
为什么电源线路停电进线不会跳闸?因为断路器分闸线圈靠电压动作,电源失电就没法让断路器分闸了!
装失压脱扣,就没法把失电与故障跳闸分开了(故障跳闸是不能投备用电源的)。
电源线路失电后,怎么让(电源失电的)进线断路器分闸? 用另一段电源(经自投选择开关)去分开失电一段进线断路器。
自投逻辑线路的电源从哪个柜子取,怎么取? 自投逻辑线路的电源从母联柜取,母联柜两侧都是母线,自投控制电源“从有电一侧取”!怎么知道哪段有电?装一只中间继电器,接线圈的一段接到继电器的常开触点至控制电源,没接线圈(电压)的一段接到继电器的常闭触点到控制电源,这样就做到了自动取得有电一段的电源给自动投切控制线路了。
二个进线断路器前都会接本柜断路器的控制电源,注意,这个控制电源必须先串入“本柜电压继电器的常开触点”,那么,本柜控制电源(从断路器上桩头接)经熔断器后接电压继电器线圈(不少于二只电压继电器,要测量三相电压!),再接到电压换相开关至电压表。
从C相熔断器下接线至二只电压继电器的常开触点(二只串联),再到本柜断路器的分合闸控制按钮。
为防止控制线路短路,母联柜也接(二个)C相到中间继电器(与线圈同一段的一根接常开,另一段的接常闭),二付触点后并接为母联控制电源(也是BZT控制电源),接到(手动、自动、并列)选择开关,选择开关的自动档接出到端子排,分二路到二个进线柜的电压继电器常闭触点(接二个串联),再接到断路器的分闸线圈。(这就是进线失电后,用母联柜上的电去分失电断路器!)
以后(上面已经说过BZT合母联由失电断路器辅助常闭触点接通母联断路器合闸线圈),由于失电断路器分闸,其常闭触点会将母联断路器自动合闸了。
也就是说,进线断路器由于手动分闸或故障跳闸,备用电源自投(BZT)是不会动作的!(防止备用电源投到故障上)
根据偶说的逻辑关系,楼主朋友能画出三个断路器的控制线路了吗?
回复
8楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-31 14:33 编辑
选择开关手动档出线要串联二个进线断路器的辅助常闭触点(并接),再到母联的合闸按钮(至母联断路器的合闸线圈)。
并列档出线直接接到母联断路器的合闸按钮。
手动档有时标“三合二”。
备用电源自投(BZT)是由“失电侧进线柜的电压继电器启动”的。
回复
9楼
好像有个更安全也更简单或许更常用的方案: 联锁条件有二: 1、母联在工作位已合闸时,进线不可合闸;2、两路进线均在工作位已合闸时,母联不可合闸。
回复
10楼
楼上说的是二个进线的控制逻辑,替偶补充了,谢谢!
回复
11楼
直接加程序锁(三锁两钥匙)不就解决了!
回复