如同所示 AH1`AH4 进线 计量 PT 出线,请问着4个柜字的操作电源和照明回路加热回路等的电源是不是从进线柜的电压互感器来的,是不是电源从进线柜电压互感器过来加装个UPS然后公其他后面的柜子也一起使用?另外这四个柜子的操作电源的走线都是从哪里走的?
如同所示 AH1`AH4 进线 计量 PT 出线,请问着4个柜字的操作电源和照明回路加热回路等的电源是不是从进线柜的电压互感器来的,是不是电源从进线柜电压互感器过来加装个UPS然后公其他后面的柜子也一起使用?另外这四个柜子的操作电源的走线都是从哪里走的?
2楼
不是有直流屏吗?
回复
3楼
我还不清楚,等大师解惑
回复
4楼
操作电源有直流屏,还有AC220V一般加热除湿回路用的
回复
5楼
操作电源有直流屏
回复
6楼
如果二次是直流,则装直流屏;
如果二次是交流,则可加大进线PT的容量,串UPS。
回复
7楼
ccc___ 发表于 2015-7-23 15:23 如果二次是直流,则装直流屏;如果二次是交流,则可加大进线PT的容量,串UPS。都应该是带蓄电池吧
回复
8楼
1,有直流屏供电,2交流操作取自10kV电压互感器及UPS
回复
9楼
同意6楼观点
回复
10楼
新手路过正在学习,:)
回复
11楼
从你这个图纸上来看,应该是电源从进线柜PT二次取,PT二次经UPS电源给进线柜和出线柜提供操作电源。
回复