KYN28柜每个柜子的操作电源是从哪里来的
co1437471732481
2015年07月22日 08:24:53
只看楼主

如同所示 AH1`AH4 进线 计量 PT 出线,请问着4个柜字的操作电源和照明回路加热回路等的电源是不是从进线柜的电压互感器来的,是不是电源从进线柜电压互感器过来加装个UPS然后公其他后面的柜子也一起使用?另外这四个柜子的操作电源的走线都是从哪里走的?

如同所示 AH1`AH4 进线 计量 PT 出线,请问着4个柜字的操作电源和照明回路加热回路等的电源是不是从进线柜的电压互感器来的,是不是电源从进线柜电压互感器过来加装个UPS然后公其他后面的柜子也一起使用?另外这四个柜子的操作电源的走线都是从哪里走的?

333333333333.png

免费打赏
co1428996042684
2015年07月23日 08:17:51
2楼
不是有直流屏吗?
回复
巴亚
2015年07月23日 08:54:44
3楼
我还不清楚,等大师解惑
回复
statcom
2015年07月23日 10:04:01
4楼
操作电源有直流屏,还有AC220V一般加热除湿回路用的
回复
liyongjing12
2015年07月23日 14:35:39
5楼
操作电源有直流屏
回复
lingxuct
2015年07月23日 15:23:52
6楼
如果二次是直流,则装直流屏;

如果二次是交流,则可加大进线PT的容量,串UPS。
回复
walp20000
2015年07月23日 15:33:28
7楼
ccc___ 发表于 2015-7-23 15:23 如果二次是直流,则装直流屏;如果二次是交流,则可加大进线PT的容量,串UPS。都应该是带蓄电池吧
回复
csy1966
2015年07月24日 10:20:38
8楼
1,有直流屏供电,2交流操作取自10kV电压互感器及UPS
回复
黎明前的
2015年07月24日 14:42:57
9楼
同意6楼观点
回复
co1458989263929
2016年03月30日 17:59:26
10楼
新手路过正在学习,:)
回复
郑杭
2016年04月01日 17:04:53
11楼
从你这个图纸上来看,应该是电源从进线柜PT二次取,PT二次经UPS电源给进线柜和出线柜提供操作电源。