请问原水有机油含量2mg/l算不算大?
whlnhb
whlnhb Lv.3
2007年10月26日 09:10:13
来自于纯水系统
只看楼主

反渗透系统原水水质中有机油含量达到了2mg/l,是不是需要专门的除油装置。我在原水箱中设计一定的溢流量行不行?

反渗透系统原水水质中有机油含量达到了2mg/l,是不是需要专门的除油装置。

我在原水箱中设计一定的溢流量行不行?
免费打赏
chen19810825
2007年10月26日 15:07:53
2楼
油应该是不允许存在的吧?当然了有机物有其复杂性,现有的指标也很难反映是否有害的真实情况。建议作小系统试验
回复
mirvama
2007年10月27日 18:34:23
3楼
你不可能直接将含有2mg/L油的源水接入RO,肯定会有前处理,一般经过前面的UF和AC,应该是没有问题的。
回复
whlnhb
2007年10月29日 12:31:31
4楼
现在就是矛盾啊,原水指标没有测COD、BOD等参数,小试也不可能做了,前处理只有PAC加砂滤、碳滤。

技术协议已经签了,看来只能赌一把了,但愿别出问题。
回复
jsjdlzq
2007年10月29日 13:13:49
5楼
2MG/l对于RO系统坑定有问题的,鉴于你的系统流程已经定下来了,我建议你将前面的德沙滤的滤料改一下,加入核桃壳滤料,具体的滤料级配可以再进一步定,但是这时的沙滤的各种参数就要变了
回复
zhang1975zzy
2007年10月29日 15:27:20
6楼

值得关注
回复
fu11096748
2007年10月29日 22:27:53
7楼
需要非常重视此问题,有可能非常糟糕,谨慎再谨慎!!!!祝你好运。
回复
whlnhb
2007年11月01日 15:27:09
8楼
楼上的,说这些没用的干什么?

赶快给一些实质性的建议。
回复
htyq001
2007年11月04日 21:52:35
9楼
进RO已经是很大的含量了,3个月,半年换膜?
回复
zhang1975zzy
2007年11月05日 13:14:35
10楼
我想在现在的条件下这也许是最好的方法了。
回复
whlnhb
2007年11月05日 16:25:22
11楼
谢谢各位专家的解答,看来加入核桃壳滤料是现在最实用的办法了。