EPS对消防风机供电
yuyang0501
yuyang0501 Lv.11
2015年07月19日 17:32:55
只看楼主

EPS可直接给消防风机供电吗?还是需要和另一路电源末端切换?

EPS可直接给消防风机供电吗?还是需要和另一路电源末端切换?
免费打赏
winter20102011
2015年07月19日 18:21:03
2楼
jgj242—不建议eps用于风机、水泵类负荷、、、、、、、、、、、、、、、
回复
yuyang0501
2015年07月19日 19:19:01
3楼
winter20102011 发表于 2015-7-19 18:21 jgj242—不建议eps用于风机、水泵类负荷、、、、、、、、、、、、、、、恩,如果用的话呢?直接供给消防风机是否可以?
回复
riquelme8
2015年07月19日 19:37:02
4楼
看EPS的样本。可以直接供给,也可以双电源切换。
回复
鸭江绿水
2015年07月20日 08:40:37
5楼
eps或ups直接给消防风机等感性负载供电要求输出功率大于负载5倍以上才可以。否则可能瞬间烧毁eps或ups。
回复
yuyang0501
2015年07月20日 09:36:28
6楼
riquelme8 发表于 2015-7-19 19:37 看EPS的样本。可以直接供给,也可以双电源切换。3q啦 ,