EPS可直接给消防风机供电吗?还是需要和另一路电源末端切换?
EPS可直接给消防风机供电吗?还是需要和另一路电源末端切换?
2楼
jgj242—不建议eps用于风机、水泵类负荷、、、、、、、、、、、、、、、
回复
3楼
winter20102011 发表于 2015-7-19 18:21 jgj242—不建议eps用于风机、水泵类负荷、、、、、、、、、、、、、、、恩,如果用的话呢?直接供给消防风机是否可以?
回复
4楼
看EPS的样本。可以直接供给,也可以双电源切换。
回复
5楼
eps或ups直接给消防风机等感性负载供电要求输出功率大于负载5倍以上才可以。否则可能瞬间烧毁eps或ups。
回复
6楼
riquelme8 发表于 2015-7-19 19:37 看EPS的样本。可以直接供给,也可以双电源切换。3q啦 ,
回复