2楼
求高人解答啊
回复
3楼
顶起啊
跪求啊
急啊
回复
4楼
必须顶起
难道没有人知道吗
回复
5楼
你照片拍的不好。
1、按通常设计,干挂骨架要浇圈拉通,你部份节点照片中,拉通仅用20圆钢点焊,果断的不合格。(详见图纸节点)
2、按通常设计,骨架角钢连接应满焊(最少单边满焊),看你照片中大部份均为点焊或不满边焊,果断的差评(详见图纸)
3、挂板处节点照片不清,注意不能用云石胶做结构胶,仅做为定位用。
回复
6楼
1、工地大门的概况怎么没有,比如高度?与荷载计算、龙骨设计有很大关系的;
2、没有看到竖向传递荷载的主龙骨?一般主龙骨是通过后置埋板与混凝土墙体连接的,一般250*200的钢板,两根化学螺栓、两根膨胀螺栓,主龙骨与埋板焊接连接的;
3、化学螺栓只能用在混凝土基层墙体上,若螺栓部位的墙体是多孔砖、水泥砖、加气块,必须采用对穿螺栓固定埋板;
4、固定石材的脚片现在很多采用铝挂件与石材连接,铝挂件用不锈钢螺栓与龙骨连接;像图片中挂件与龙骨焊接的基本上不允许,原因会损坏龙骨的镀锌层且位置一旦焊接好无法调节;
5、局部龙骨中间怎么有断开的情况;
6、石材的厚度从图片上无法反映,一般要求25--30,石材厂家能达到23以上已经算不错的了;
7、局部焊接部位焊渣没有敲除就直接涂刷防锈漆;
8、转角的次龙骨与主龙骨有焊接,端部仅靠一个螺栓固定偏弱;
9、次龙骨连接怎么用圆钢连接?为何不用角钢?
回复
7楼
月涌 发表于 2015-7-20 12:12 你照片拍的不好。1、按通常设计,干挂骨架要浇圈拉通,你部份节点照片中,拉通仅用20圆钢点焊,果断的不合 …谢谢、十分感谢己全面返工了
回复
8楼
lel77 发表于 2015-7-21 16:19 1、工地大门的概况怎么没有,比如高度?与荷载计算、龙骨设计有很大关系的;2、没有看到竖向传递荷载的主 …谢谢、十分感谢己全面返工了
回复
9楼
拍的好烂,看的眼晕
回复
10楼
偶尔偶尔很帅 发表于 2015-7-23 14:21 拍的好烂,看的眼晕哈哈哈,同感
回复
11楼
谢谢楼主分享好资料
回复