1、固结的要点:临时支座和临时支墩必须进行检算,认真施工,严格检查。 固结的难点:固结采用临时支座和临时支墩能承受最大不平衡弯矩和竖向支点反力,施工中永久支座不受力。 2、0#快施工的要点:千斤顶和油表要配套使用;钢绞线要按相关规定进行试验;管道和喇叭口要进行摩阻试验;张拉压浆人员要经过专业培训合格后方能上岗;锚具卡片要进行锚固能力试验。 0#快施工的难点:0#块是连续梁施工成败的关键梁段,是管道布置、张拉、压浆工艺一次经验的全面积累。
3、钢绞线张拉的要点:两端同步张拉,采用对讲机实时通报油表读数;管道和喇叭口的摩阻值重新复测,千斤顶和油表重新标定,钢绞线重新试验。
钢绞线张拉的难点:两端伸长值要一致,伸长值控制在6%以内。
4、管道压浆的要点:水泥浆搅拌完毕至压入孔道时间不能大于40分钟;真空度稳定在-0.06 ~-0.08mpa间,压浆压力在0.5 ~0.6mpa;水泥浆搅拌机转数要大于1000转/分;出浆口的水泥浆浓度与进浆口要保持一致。
管道压降的难点:孔道浆体密实饱满,强度满足设计要求。
5、预应力管道布置的要点:对管道进行位置、间距、孔径、管道接长、包裹、锈蚀、加固网片进行检查。
预应力管道布置的难点:保证混凝土灌注后管道不漏、不堵、不偏、不变形。
6、刚性连接的要点:刚性连接要进行检算并报相关部门审批;安装满足设计要求;按设计要求对临时预应力束进行张拉。
刚性连接的难点:保证合拢口的稳固。
7、合拢口混凝土灌注的要点:选择在一天中气温最低时开始浇筑混凝土,并使混凝土浇筑后温度开始缓慢上升为宜,以确保混凝土在受压的状态下达到终凝,从而防止混凝土开裂;采用微膨胀混凝土。
合拢口混凝土灌注的难点:合拢口混凝土灌注后不产生裂缝。
8、支架的要点:对支架进行预压,预压的荷载不小于梁体自重的1.2倍,按规定分期加载和卸载。卸载完后,精确测出底模标高及支撑的变形值,底模标高调整后方可浇筑混凝土。
支架的难点:使支架及基础对梁体线形的影响值最小。
挂篮制作与安装监理工作重点:
1、监理工程师应根据设计图纸和施工技术规范,对施工单位上报的挂篮制作及安装方案进行审核,对挂篮结构、托架、支架设计进行审核。
1)设计荷载准确,不漏项。
2)结构体系的强度、刚度和稳定性能满足施工要求。
3)挂篮空载行走状态下的平衡稳定和浇筑混凝土后的倾覆稳定符合要求(安全系数≥1.5)。
2、挂篮安装施工过程中,对各部位构件安装质量、施工情况进行检查,确认最后的实际的挂篮重量和有关数据,提供给主梁设计部门,以便于进行施工阶段验算。
3、挂篮安装后,对挂篮进行全面的安全、技术检查验收;参与按设计荷载进行压重试验,以确认在加载和卸载过程中测得的弹性变形和残余变形,计算控制各段箱梁的抛高量。
4、平时做好对挂篮的操作平台封闭工作,操作人员的安全保护设施和水上作业手续落实情况进行检查,督促其规范实践。
5、挂篮推进施工过程中,巡视检查桁架尾的平衡重措施、托架搭设和临时锚固措施的落实。
混凝土施工监理工作重点:
1、监理工程师应根据设计图纸和施工技术规范,对施工单位上报的悬臂浇筑方案进行审核。
2、在施工过程中,重点做好如下几方面控制;
1)变形、挠度控制
①挂篮拼装完,参与施工单位的压重试验,复测得弹性变形,残余变形值。
②检查托架搭设和临时锚固措施的落实。
③检查边墩临时支架的地基处理、支架搭建、复测支架预压沉降。
④复核验算悬臂端梁段底板标高和桥面标高抛高值(预拱度)计算。预拱度的计算应根据挂篮前端垂直变形、混凝土梁段弹塑性变形等因素,并根据实际偏差作调整验算。
⑤箱梁分两次浇筑时,应审查消除两次浇筑引起挂篮变形、防止混凝土开裂的措施。
2)平衡稳定措施
①检查桁架接长、挂篮行进时的压重措施。
②控制悬臂端混凝土对称均衡浇筑。
3)安全措施
①检查挂篮安全封闭情况,落实防止物件坠落的措施。
②督促施工单位办理水上作业手续,并落实有关航道安全防护措施,严禁违规施工。
③混凝土浇筑前,检查桁架尾部的锚固螺栓是否紧固。
4)合拢与体系转换的控制
控制合拢施工设计要求的时间、温度进行。
②检查合拢施工、悬臂段的压重平衡措施的落实,并注意检查浇筑混凝土过程中逐渐卸重。
③体系转化前后按设计要求顺序张拉部分预应力筋。
5)测量控制
①立模各点标高的确定。立模标高为已浇筑悬臂的变形、挂篮的变形、徐变影响、日照、温差修正值及施工荷载引起的变形值的代数和。
②测量控制要点:
①浇筑混凝土前挂篮各控制点的观测。
②浇筑混凝土后的高程和轴线观测。
③浇筑混凝土后的高程观测。
④预应力张拉后的高程和轴线观测。
⑤合拢前跨中的两个悬臂端在立模时进行联测,互相协调,以保证合拢精度。
⑥最后节段立模标高应考虑施工荷载的变化、合拢索张拉、体系转换等影响。
3、监理工程师可利用计算机应用程序,通过输入施工状态信息、经程序的综合处理,对施工进行跟踪控制,提高监测的精度和速度。
4、施工前,监理工程师对施工单位有关人员,如工程师、质检员、施工员、安全员进行安全、技术交底。交底内容主要是挂篮安装推进、悬臂混凝土浇筑、预应力张拉、合拢段与体系转换阶段注意事项及安全保护措施,有关验收和监理工作内容及要求,并对内业填写进行指导,监理工程师应作好交底记录。
5、作好各阶段施工工序检验、材料、工程平行抽检试验,做好抽检记录,对施工单位放样作好复测和预控措施。
连续梁施工安全监理卡控要点:
挂篮法施工:
1、连续箱梁0#段支架直接搭设在承台上或自然地面上,应与施工方案相符。支架设计的强度、刚度、稳定性符合要求。
2、挂篮主要由主桁架、行走及锚固系统、吊带系统、底平台系统、模板系统五大部分组成。
3、挂篮安装
1)对于底模架及其前后横梁的吊耳等重要部位的焊接应选取用有经验的焊工施焊,以保证焊接质量。
2)挂篮各构件出厂前应派专人进行验收检查,并对挂篮各部构件进行试拼,对不合者禁止出厂。
4、挂篮加载预压试验
若在加载试验过程中发生下列情况之一应立即终止加载试验:
控制测点应力或力值超过计算值并且达到或超过按规范安全条件反算的控制应力或力值时;
由于加载试验使结构出现非正常的受力损伤或局部发生损坏,影响结构承载能力和今后正常使用时。
5、挂篮移动
在每一梁段混凝土浇注及预应力张拉完毕后,将挂篮沿行走轨道移至下一梁段位置进行施工,直到悬灌梁段施工完毕。
6、挂篮的拆除
箱梁悬灌梁段施工完毕后,进行挂篮结构拆除。拆除顺序为:箱内拱顶支架→侧模系统→底模系统→主桁架。箱内拱顶支架采取拆零取出,侧模、底模及桁架系统采用同挂篮相同的方法倒退至墩位附近再利用塔吊进行拆除。
7、 悬臂梁灌注施工
悬臂灌注施工主要包括挂篮前移、挂篮调整及锚固、钢筋及孔道安装、混凝土灌注及养护、预应力张拉、孔道压浆六个工序循环进行。
挂篮前移:在前一梁段施工完毕后,解除放松各吊点,使模板脱离梁体,解除梁上后锚点,进行锚固转换,行走小车托力转换在滑道上,通过手拉葫芦拖拉主桁采取整个挂篮前移动至下一梁段位置。
挂篮调整及锚固:挂篮就位后,先进行主桁梁上锚固转换给梁体。
8、在墩上进行零号块施工的的工作平台边缘处,应安装防护设施;墩身两侧与平台之间搭设的人行道板,应连接牢固。
9、挂篮移动过程中专人监控系统平衡状态,,挂篮的行走滑道,应平整顺直。
10、挂篮牵移时,必须匀速、左右同步、方向顺直、牵引力平衡。主梁前端应及时加垫,后端设锚加压。
11、混凝土灌注前,应对挂篮限位装置进行检查。
12、预应力张拉区有明显的安全警示标志。压浆设备良好。
13、特殊工种应经过培训合格,持证上岗。
14、夜间作业有充足的照明,不留死角。
15、当风力达到6级时停止露天起吊、装卸、高处作业等作业要求。
16、高空作业按规定穿戴防护用品。
满堂支架法:
1、地基处理,应满足设计要求;
2、搭设满堂支架应按已审批后的施组方案精心组织施工,施工过程中现场监理应对照方案和规范检查,如检查中发现与方案不符应立即停止施工。
3、在支架预压前施工单位要对满堂支架进行验收,验收合格挂牌使用,验收不合格要求施工单位落实整改,整改后报监理继续复查验收,验收合格后,方可进行加载预压,加载预压应按审批后的方案执行,不得擅自随意加载。
4、腹板外侧应设置临边围护和踢脚板。