自动喷洒灭火系统工作原理的介绍说明
jeak_49731
jeak_49731 Lv.7
2015年07月17日 16:01:00
只看楼主

组成:(1)闭式喷头 :闭式喷头是由感温元件控制开启的喷头,正常情况下喷头呈封闭状态,达到规定的温度时自动开启。按热敏元件的不同可以分为:   易熔元件喷头——感温元件采用易熔合金焊片;玻璃球喷头——感温元件采用玻璃球。   易熔元件一般采用易熔合金焊片,焊片熔点低,平时易熔合金片支撑在喷头的出水口,喷头关闭;发生火灾时,升温达到预定温度,易熔合金焊片熔化,于是喷头开启,喷水灭火。

组成:(1)闭式喷头 :闭式喷头是由感温元件控制开启的喷头,正常情况下喷头呈封闭状态,达到规定的温度时自动开启。按热敏元件的不同可以分为:

  易熔元件喷头——感温元件采用易熔合金焊片;玻璃球喷头——感温元件采用玻璃球。

  易熔元件一般采用易熔合金焊片,焊片熔点低,平时易熔合金片支撑在喷头的出水口,喷头关闭;发生火灾时,升温达到预定温度,易熔合金焊片熔化,于是喷头开启,喷水灭火。

(2)末端试水装置

  由放水阀和压力表组成,设置在每个报警阀组供水的最不利处,其出水口的流量系数应等同于同楼层或防火分区喷头的流量系数。

(3)湿式报警阀(充水式报警阀)组由湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、试水阀。

(4)延时器是一个罐式容器。安装于报警阀与水力警铃(或压力开关)之间

用途:防止由于水压波动原因引起报警阀开启而导致的误报。报警阀开启后,水流需经30s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。

(5)水力警铃:水力报警装置。

(6)压力开关: 常用于湿式系统,被保护区内发生火灾时,喷头开启,喷水灭火,有水流流经装有水流指示器的管道时,管网中的水流推动水流指示器叶片倾斜达到一定角度,动作杆挤压开关使触点闭合,在通电状态下给出电接点信号,指示器会发出报警信号;当水流停止时叶片及动作杆复位,开关触点断开,电接点信号消除。只有一个防火分区,报警阀控制的喷头只设置在同一层内时,可以不设置水流指示器;否则每个防火分区和每层均应设置水流指示器。

(7)信号阀

(8)排水漏斗(系统):

  排走试警铃阀、水力警铃排水管、延迟器溢流管和末端检验装置等处排出的水。
免费打赏
lichangan1000
2015年07月17日 16:20:11
2楼
水流指示器,水流动,发出信号到控制室,并且同时告知具体位置(那个层和那个防火分区)。具有地址告知功能,也就是为什么每层、每个防火分区需要设置的原因。
若系统只有一个防火分区,设置指示器意义不大。
回复

相关推荐