外包钢加固柱的方法是否能控制柱轴压比?急急急,在线等
fanpower1988
2015年07月17日 13:23:38
来自于建筑加固
只看楼主

原有一个框架结构的六层建筑,现在要在上面加两层,适当的地方添加剪力墙;如今底下三层个别柱子轴压比超限,最大的到了1.2,方案是选用外包钢加固柱的方法进行加固,现在审图专家说这种方法加固不能控制轴压比,但是很多以前的工程确实是用这种方法加固来控制轴压比的,请问规范上是否有依据来源?如果有,请告知,在线等。。。

原有一个框架结构的六层建筑,现在要在上面加两层,适当的地方添加剪力墙;如今底下三层个别柱子轴压比超限,最大的到了1.2,方案是选用外包钢加固柱的方法进行加固,现在审图专家说这种方法加固不能控制轴压比,但是很多以前的工程确实是用这种方法加固来控制轴压比的,请问规范上是否有依据来源?如果有,请告知,在线等。。。
免费打赏
心岚
2015年07月22日 20:11:22
2楼
应该是不能控制轴压比,但是可以从另一个角度考虑,柱包钢对混凝土有约束作用,提高了混凝土抗压强度,但是提高多少,没有定量的计算方法。如果轴压比超过限值的不多,应该还是可以的。
回复
wuyuan9833
2017年07月12日 13:19:09
3楼
包钢的确是不能够控制轴压比的,加大截面和提高混凝土等级是控制轴压比的轴压比唯一途径。看看公式即可知晓。你所说的很多以前的项目采用此法,估计因为以前的轴压比比较富裕的。这个问题没呈现出来的。
回复
qq_1493015153214
2017年07月17日 14:51:55
4楼

学习一下,谢谢楼主分享!
回复
未蜕皮的虫儿
2017年07月26日 09:16:57
5楼
本帖最后由 未蜕皮的虫儿 于 2017-7-26 09:22 编辑

能 有限 不如加大截面
四隅角钢参与受压 计算方式大致就是根据原柱轴压比限值确定混凝土柱的轴力设计值
然后确定出角钢所承受的轴力 计算出角钢的面积 具体参见混凝土加固规范外包刚加固设计
回复
lixiansonggg
2019年12月11日 12:11:58
6楼

现遇到同样问题,原设计8层,现增到12层,抗震等级为二级,规范限定轴压比为0.75,单位结构总工看后决定采用外包型钢来加固,说不管轴压比,《加固规范》2013条文没有固定,只要增加钢板后满足承载力即可。等待权威的解答。