原有一个框架结构的六层建筑,现在要在上面加两层,适当的地方添加剪力墙;如今底下三层个别柱子轴压比超限,最大的到了1.2,方案是选用外包钢加固柱的方法进行加固,现在审图专家说这种方法加固不能控制轴压比,但是很多以前的工程确实是用这种方法加固来控制轴压比的,请问规范上是否有依据来源?如果有,请告知,在线等。。。
原有一个框架结构的六层建筑,现在要在上面加两层,适当的地方添加剪力墙;如今底下三层个别柱子轴压比超限,最大的到了1.2,方案是选用外包钢加固柱的方法进行加固,现在审图专家说这种方法加固不能控制轴压比,但是很多以前的工程确实是用这种方法加固来控制轴压比的,请问规范上是否有依据来源?如果有,请告知,在线等。。。
现遇到同样问题,原设计8层,现增到12层,抗震等级为二级,规范限定轴压比为0.75,单位结构总工看后决定采用外包型钢来加固,说不管轴压比,《加固规范》2013条文没有固定,只要增加钢板后满足承载力即可。等待权威的解答。
相关推荐