本帖最后由 李杰ljanzy 于 2015-7-15 19:06 编辑 八度区的一个医院建筑,高度为21.9米,问结构形式做什么合适?框架结构还是框架剪力墙结构?框架结构整体计算也能满足要求,但是柱子配筋过大!求高手指点!!谢谢
本帖最后由 李杰ljanzy 于 2015-7-15 19:06 编辑
八度区的一个医院建筑,高度为21.9米,问结构形式做什么合适?框架结构还是框架剪力墙结构?
框架结构整体计算也能满足要求,但是柱子配筋过大!
求高手指点!!谢谢
2楼
四层框架而已,配筋大是刚度布置不合理
回复
3楼
一般做框架啊
乙类建筑
做框剪看能不能避开反应谱平台段
回复
4楼
jszxwsw 发表于 2015-7-16 08:00 四层框架而已,配筋大是刚度布置不合理亲,一共是5层,我传的只是标准层的平面。存框架的柱子现在做到800*700了,还有一层地下室呢!
回复
5楼
lgdong2011 发表于 2015-7-16 08:24 一般做框架啊乙类建筑做框剪看能不能避开反应谱平台段框架的柱子截面是800*700了,底层配筋已经要用28或者32的了,这样合适吗?施工好施工吗?
回复
6楼
李杰ljanzy 发表于 2015-7-16 08:40 亲,一共是5层,我传的只是标准层的平面。存框架的柱子现在做到800*700了,还有一层地下室呢!好好调模型,别把啥选项都勾上,认真点,不会那么大
回复
7楼
有条件做框剪会好一些。
回复
8楼
高度区你这高度已经不小了,纯框架对于地震力来说已经很局限了,建议条件可以的话,需要增加墙体。。。
回复
9楼
8度区这个高度没什么问题,根本没到上限,没事。这样布置比较灵活,挺好的。楼主的建模输入建议稳妥多看看,勾选可能存在歧义。框剪也行,就是有些布置会不灵活,从高度和实用性上讲不如框架的。
回复
10楼
补充,这个L型的布置,柱间距基本可以,采用十字次梁和大梁集合布置会很合理的,基本还行,5层的话,不该存在你说的柱超筋的问题啊。
回复
11楼
你这8度区还是个重点设防的,做框剪也无可厚非
回复