5KVA三相变压器380v变220v的。能接多少75w的节能灯。小弟在设计井下照明分配。。最好能告诉我计算方法。小弟在此先谢谢各位大大了。。 次级220v也是三相出线。。。。

5KVA三相变压器380v变220v的。能接多少75w的节能灯。小弟在设计井下照明分配。。最好能告诉我计算方法。小弟在此先谢谢各位大大了。。
次级220v也是三相出线。。。。
免费打赏
老灰兔子
2015年07月15日 20:42:51
4楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2015-7-15 20:44 编辑

5000/75*(0.60~0.80)=40~53 盏 灯

0.6~0.8为节能灯的功率因数,与你的节能灯品牌有关。

注意!这是估算结果。
回复
zm536514830
2015年07月15日 21:42:36
5楼
没懂,什么叫380变220的变压器,380是线电压,220是相电压,还有,5kVA的变压器有这么小的吗,对了,公式是按楼上的算没错,但你要考虑线路压降,太长了不行
回复
电气工程00
2015年07月16日 16:38:03
6楼
路过学习了。
回复
洞庭湖的草鱼
2015年07月16日 19:26:38
7楼
苏泼泼曼weibo 发表于 2015-7-15 20:30 那你要什么啊哈哈!!什么都不要,
回复
c168_com
2015年07月16日 21:19:50
8楼
本帖最后由 c168_com 于 2015-7-16 22:16 编辑 zm536514830 发表于 2015-7-15 21:42 没懂,什么叫380变220的变压器,380是线电压,220是相电压,还有,5kVA的变压器有这么小的吗,对了,公式是 …井下127V照明供电,三相三线,线电压127V,无中性线(次级三角接法,不接地),经批准有新鲜风的大巷道,可220V供电,方式同127V。井下动力电一般是660V
回复
woyaoxuexila
2015年07月22日 10:32:05
9楼
支持老灰兔子
回复
开心老爸
2015年07月22日 10:37:44
10楼
次级220v也是三相出线。。。。
是什么意思?