【每日】一论设计中常见问题 86 (越层柱﹞
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年07月15日 08:47:48
只看楼主

86.某框架结构,由于底层存在一,两层层高大厅,故部分柱为越层柱(或穿层柱),计算简图中越层处,柱在无约束方向节点配筋,大于上层同方向有约束节点配筋。 这有问题吗?

86.某框架结构,由于底层存在一,两层层高大厅,故部分柱为越层柱(或穿层柱),计算简图中越层处,柱在无约束方向节点配筋,大于上层同方向有约束节点配筋。
这有问题吗?
免费打赏
聪聪鼠85015
2015年07月15日 09:28:19
2楼
有问题,软件在处理跃层柱的计算高度时会搞错,实际高度是两层高,软件处理会是一层高,这样就造成Lc的值变小了,这样就会造成考虑二阶效应后的弯矩值变得更大,致使计算配筋超大。
回复
曾晓峰
2015年07月15日 09:34:58
3楼
co-85015 发表于 2015-7-15 09:28 有问题,软件在处理跃层柱的计算高度时会搞错,实际高度是两层高,软件处理会是一层高,这样就造成Lc的值变 …实际高度是两层高,软件处理会是一层高.
回复
light88
2015年07月15日 10:02:28
4楼
结果应取包络,比较安全
PKPM能自动识别跃层柱,配筋是取柱底和柱顶最大值,所以软件上上下层不一样其实是正常的
回复
曾晓峰
2015年07月15日 10:05:02
5楼
light88 发表于 2015-7-15 10:02 结果应取包络,比较安全PKPM能自动识别跃层柱,配筋是取柱底和柱顶最大值,所以软件上上下层不一样其实是 …PKPM能自动识别跃层柱:lol
回复
tomyson
2015年07月15日 10:12:37
6楼
到“特殊构件定义”里看一下柱子另一方向的计算长度系数。就知道PKPM能不能自动识别?
回复
zhtshj
2015年07月15日 12:08:16
7楼
这不是对的吗。穿层处计算长度长
回复
冷血
2015年07月15日 12:57:31
8楼
co-85015 发表于 2015-7-15 09:28 有问题,软件在处理跃层柱的计算高度时会搞错,实际高度是两层高,软件处理会是一层高,这样就造成Lc的值变 …啥都会 佩服佩服 赞一个
回复
light88
2015年07月15日 14:13:01
9楼
曾晓峰 发表于 2015-7-15 10:05 PKPM能自动识别跃层柱如果这都不能做到 那就不应该了:lol
回复
曾晓峰
2015年07月15日 14:15:50
10楼

答: 有问题
理由:因越层柱在越层标高处,应是反弯区或反弯区附近,计算的理论值,应为最小配筋率或接近最小配筋率。决对不应大于上、下层同方向配筋。
分析:出现此种情况的原因有2
1. TAT计算越层柱时,未将无梁板约束的楼层节点定义为弹性节点,程序确定的计算长度正好是其它有梁、板约束的柱在该层的计算长度,而未按两层之和来确定越层柱的计算长度。
2.现行PKPM中,可以实时查看柱计算计算长度系数,如有问题即时修改。
3.越层柱也可采用验算的方法进行,即取消越层所有梁板,合并为一层进行验算,并人工修改相关图纸,在计算书中注明为验算越层柱及相关构件所用。
别外,审图时能发现造成题目中问题的另一原因是,该工程两层层高大厅的第一层,层高明显大于上一层,在计算高度出问题的情况下,越层柱在越层处计算配筋才大于柱顶配筋,否则即使该柱计算高度有误,审图的也很难查出该隐患。应引起设计者注意.
回复
聪聪鼠85015
2015年07月15日 15:25:00
11楼
曾晓峰 发表于 2015-7-15 14:15 答: 有问题理由:因越层柱在越层标高处,应是反弯区或反弯区附近,计算的理论值,应为最小配筋率或接近最 …软件不是好东西啊,尽出问题,设计人员经常只是对PKPM计算配筋图啊,大量的工程问题还是要会计算理论才能发现。跃层柱的剪力计算软件也容易出问题。