关于喷淋系统工作的问题疑问
jokerzp
jokerzp Lv.4
2015年07月14日 09:02:05
只看楼主

我是做水的,做过一些喷淋的布置,最近别人突然问我一个问题,如果设置喷淋的场所着火的话,是所有喷头都开始工作还是只有那个着火的区域的喷头工作,因为我布置喷淋管道的时候支管上都是没有阀门的,所以我觉得如果着火的话应该是一个防火分区的喷头都会工作的 但是又觉得不太对,请问这种情况下喷淋系统是如何工作的呢?

我是做水的,做过一些喷淋的布置,最近别人突然问我一个问题,如果设置喷淋的场所着火的话,是所有喷头都开始工作还是只有那个着火的区域的喷头工作,因为我布置喷淋管道的时候支管上都是没有阀门的,所以我觉得如果着火的话应该是一个防火分区的喷头都会工作的 但是又觉得不太对,请问这种情况下喷淋系统是如何工作的呢?
老岳
2015年07月14日 09:28:55
2楼
喷淋头破了,水就喷出来了嘛
回复
jokerzp
2015年07月14日 09:51:32
3楼
老岳 发表于 2015-7-14 09:28 喷淋头破了,水就喷出来了嘛我的意思是一个地方着火是所有喷头都工作还是一个区域的喷头工作,是不是一个阀组控制一小片区域?
回复
版专攻
2015年07月14日 11:23:03
4楼
看你是开式系统还是闭式系统
回复
qhwsjy01
2015年07月14日 13:33:02
5楼
是随机的,一般火灾调查结果是两、三个喷头喷水就完成灭火了;设计中有个保护作用面积(超过就视为放弃)...
回复
jokerzp
2015年07月15日 15:57:30
6楼
版专攻 发表于 2015-7-14 11:23 看你是开式系统还是闭式系统谢谢 闭式系统是被破坏的喷头会喷水,其他的不工作,开式系统是雨淋阀控制的区域都会喷水,对吗?
回复
dzjie1126
2015年07月21日 20:19:06
7楼
jokerzp 发表于 2015-7-15 15:57 谢谢 闭式系统是被破坏的喷头会喷水,其他的不工作,开式系统是雨淋阀控制的区域都会喷水,对吗?是的,开式系统是所有喷头都会喷水,闭式系统就是被烧破的喷口喷水
回复
co1431913278679
2015年07月22日 08:49:55
8楼
:handshake
回复
jokerzp
2015年07月22日 10:12:40
9楼
dzjie1126 发表于 2015-7-21 20:19 是的,开式系统是所有喷头都会喷水,闭式系统就是被烧破的喷口喷水好的 谢谢你