试机时毛细管进蒸发器那一部分结冰是什么原因?应该怎么修改呢?此配置为冷水机组制冷量200W, 冷凝面积0.9m平方 蒸发面积0.04m平方风量2.8m/s 毛细管内径0.8mmX80cm长,,,,麻烦高手解答下.
试机时毛细管进蒸发器那一部分结冰是什么原因?
应该怎么修改呢?
此配置为冷水机组
制冷量200W, 冷凝面积0.9m平方 蒸发面积0.04m平方
风量2.8m/s 毛细管内径0.8mmX80cm长,,,,
麻烦高手解答下.
2楼
蒸发面积怎么那么小?毛细管进蒸发器那一部分结冰说明系统工质过少,进液压力过低。
回复
3楼
你是说管子外面结冰了,还是里面冰堵了啊.
如果是前面的,那就是可能:毛细管太长了\蒸发温度太低了.可以考虑包一层好的保温层.
如果是后面的,可能是机器内不含水量太大了,当蒸发温度在零下的时候可能发生冰堵.
回复
4楼
个人观点,经供参考!
蒸发器结冰说明蒸发温度很低,造成蒸发温度低的原因有以下几点。
1.设计不合理,毛细管过长。
2.制冷剂含有水分,造成冰堵
3.缺少制冷剂,可能性比较大。
回复
5楼
经过观察楼上各位高手的解答,
本人还是认为毛细管内径不够,然后太长了..我换一根看看,
因为冷煤我已经打了100g了,按经验已经不少,,,,,,
或许如果还不行的话,那么我试下重新抽下真空,看是否是进水份了.
回复
6楼
早上试了一下,,把毛细管由原来的内径0.8改为0.9,
效果好了一点,不会象之前那样打到110g都还会结霜,,,,
但是制冷效果没设计时的那么好,请教各位老大应该怎么修改
回复
7楼
说一下几个参数啊,蒸发温度,冷凝温度,怎么设计的啊?
回复
8楼
那明天试下把温度探测仪接上去把温度打出来先,,,
设计就是翅片冷凝器,,,,,,
用钛管做成的蛇盘管蒸发器
回复
9楼
也许可能是天气凉了,冷凝温度低,节流后温度更低。
回复
10楼
想接着问下:
冷凝过度,对系统的影响主要在哪些方面?会拉低蒸发温度吗?影响有多大?
回复
11楼
本人感觉:
1.是不是毛细管过长的缘故,导致节流过度,使得温度过低而导致管外结冰,改进的办法就是加一层保温棉。
2.如果冷媒内含水量多的话,也会在管内发生冰堵。
3.缺乏制冷剂
上面你也提到了,制冷剂量不少,而且增大了毛细管的管径后状况有所改善,因此制冷剂内含水量过大的可能性比较大。
回复