电击防护的基本措施的探讨说明
njnk_91987
njnk_91987 Lv.9
2015年07月11日 10:54:00
只看楼主

直接接触防护应选用以下一种或几种措施:  a.将带电体绝缘--带电部分完全用绝缘覆盖。该绝缘的类型必须符合相应电气设备的标准,且只能在遭到机械破坏后才能除去。  b.屏护--外护物一般为电气设备的外壳,是在任何方向都能起直接接触保护作用的部件。遮栏则只对任何经常接近的方向起直接接触保护作用,例如用保护遮栏、栏杆或隔板等。 ① 最低的防护要求 在电气操作区内,防护等级为 IP2X ,顶部则为 IP4X。

直接接触防护应选用以下一种或几种措施:


 a.将带电体绝缘--带电部分完全用绝缘覆盖。②遮拦或外护物必须具有足够的稳定性和耐久性 ,并可承受在正常使用中可能出现的应力和应变。

③ 开启和拆卸 必须使用钥匙或工具,并设置联锁装置 。

c. 用阻挡物防护 阻挡物只能防护与带电部分无意识接触,但不能防护人们有意识接触。例如用保护遮栏、栏杆或隔板可以防止人体无意识接近带电部分.又如用网罩或熔断器的保护手柄,可以防止在操作电气设备时无意识触及带电部分。阻挡物可不用钥匙或工具拆除,但必须固定以免无意识地移开。

 d. 安全距离--将带电部分置于伸臂范围以外,可以防止无意识地触及。一般为1.25米。

e. 用漏电保护器作补充保护-- 不能作为直接电击的唯一保护设备,只能作为附加保护,也就是作为其它保护失效或使用者疏忽时的附加电击保护。剩馀电流动作整定值一般采用 30mA。

f. 限制放电能量;

g. 24V及以下安全特低电压;

电击防护的基本措施

---间接接触防护

间接接触防护应选用以下一种或几种措施:

A.双重绝缘结构--Ⅱ级设备既有基本绝缘也有双重绝缘或加强绝缘;不考虑保护接地方法;设备内导电部分严禁与保护线连接。

B.自动断开电源—该保护方式,以防止发生接地故障电气设备的外露可导电部分持续带有危险电压而产生电击的危险。采用这种方法的前提是:电气设备的外露导电部分必须按系统接地制式与保护线相连,同时还宜进行总等电位联结。自动切断电源法可以最大限度地利用原有的过电流保护设备,且方法简单、投资最省,是一种常用的措施。

C. 电气隔离--将回路进行电气隔离是为了防止触及绝缘破坏的外露导电部分产生电击电流,措施如下:


1)由隔离变压器供电;

2)回路电压不能超过 500V,其带电部分严禁与其它回路或大地相连,并须注意与大地之间的绝缘;

3)不同回路应分开布线。这些电缆或导线的额定电压不低于可能出现的最高电压,且每条回路有过电流保护。

4)被隔离回路的外露导电部分必须采用绝缘的不接地等电位联结,该连接线严禁与其它回路的保护线或外露导电部分相连接,也不与外部导电部分连接。

5)如出现影响两个外露导电部分的故障,而这两部分又接至不同相的导线时,则必须有一个保护装置能满足自动切断电源的要求。

D. 采用非导电场所 在非导电场所内,严禁有保护线,也不采取接地措施,因此可采用 0 级设备(这种设备只有基本绝缘,没有保护接地手段)。非导电场所应具有绝缘的地板和墙(用于标称电压不超过 500V 的设备,其绝缘电阻不小于 50kΩ;如标称电压超过 500V,则为 100kΩ).

其防护措施如下:


① 外露导电部分之间、外露导电部分与外部导电部分之间的距离不小于 2m;如在伸臂范围以外,则为 1.25m。

② 如达不到上述距离,则在两导电部分之间设置绝缘阻挡物,使越过阻挡物的距离不小于 2m。

③ 将外部导电部分绝缘起来,绝缘物要有足够的机械强度并能耐受 2000V 电压,且在正常情况下,泄漏电流不大于1mA。

上述布置必须是永久性的,即使使用手携式或移动式设备也必须能满足上述要求;另外,还应采取措施使墙和地板不因受潮而失去原有电阻值,同时外部导电部分也不能从外部引入电位。

E. 不接地的局部等电位联结 凡是能同时触及的外露导电部分和外部导电部分采用不与大地相连的等电位联结,使其电位近似相等,以免发生电击。局部等电位联结系统严禁通过外露导电部分或外部导电部分与大地接触,如不能满足,必须采用自动切断电源措施。为了防止进入等电位场所的人遭受危险的电位差,在和大地绝缘的导电地板与不接地的等电位联结系统连接的地方,必须采取措施减少电位差。

F. 安全特低电压;

G. 保护接地(与其他防护措施配合使用);

H. 电工用个体防护用品。

电击防护的基本措施

兼有防止直接和间接电击的保护

兼有防止直接和间接电击的保护,也称为正常工作及故障情况下两者的电击保护,可采取以下措施:

(1) 如果引出中性残,中性线的绝缘与相线相同,安全电压采用的标称电压不超过安全电压交流50V、直流120V。

(2)由安全电源供电

① 安全隔离变压器。

② 电化电源,如蓄电池。

③ 柴油发电机

④ 按标准制造的电子装置,保证内部故障时,端子电压不超过 50V,或端子电压可能超过 50V,但电能量很小,人一接触端子,电压立即降到 50V 以下。

(3)SELV回路配置

安全特低电压(SELV)定义:用安全隔离变压器或具有独立绕组的变流器与供电干线隔离开的电路中,导体之间或任何一个导体与地之间有效值不超过50V的安全电压。

回路具体配置如下:

① 安全电压的带电部分严禁与大地、其它回路的带电部分或保护线相连。

② 安全电压回路的导线与其它回路导线隔离,该隔离不低于安全变压器输入和输出线圈间的绝缘强度。如无法隔离,安全电压回路的导线必须在基本绝缘外附加一个密封的非金属护套、电压不同的回路的导线必须用接地的金属屏蔽或金属护套分开。如果安全电压回路的导线与其它电压回路的导线在同一电缆或组合导线内,则安全电压回路的导线必须单独或集中地按最高电压绝缘处理。

③ 安全电压的插头不能插入其它电压的插座内,安全电压的插座也不能被其它电源的插头插入,且必须有保护触头。

④ 当标准电压超过交流25V、直流60V 时,正常工作的电击保护必须采用IP2X的遮栏或外护物,或采用包以耐压 500V 历时 1 分钟不击穿的绝缘。