开闭所母联柜和母联隔离柜
天津大海
2015年07月10日 13:32:52
只看楼主

请问各位大神,开闭所内既有母联柜又有母联隔离柜?母联隔离柜起什么作用?可否去掉?

请问各位大神,开闭所内既有母联柜又有母联隔离柜?母联隔离柜起什么作用?可否去掉?
免费打赏
lingxuct
2015年07月10日 14:20:08
2楼
一个变电所当有二路电源且需要联络(和切换)时,母线联络叫母联,母联开关是断路器,与断路器相串联的隔离开关(高压需另装一台柜子)叫母联隔离柜。

高压母排安装在柜中需要一定的安全距离,开闭所开关柜水平母线(铜排)进到母联柜再过断路器后,铜排就到了柜子的下部,在同一柜内是没有空间把铜排从下部引到上部了,只有在旁边装一台柜子,从下部水平穿到母联隔离柜,柜内装一台隔离开关(小车),经隔离开关把铜排引到柜子上部,就可以连接到旁边馈线柜和进线柜了。

前面说的把铜排从柜子下部引到上部叫“母线提升”,隔离柜起到了这个作用,第二个作用是可以让母联柜或母联隔离柜连同一段母线同时停电(隔离作用),没有隔离柜就必须要二段同时停电才能停掉母联柜的电了。
回复
风的眼泪
2015年07月10日 14:29:02
3楼
ccc___ 发表于 2015-7-10 14:20 一个变电所当有二路电源且需要联络(和切换)时,母线联络叫母联,母联开关是断路器,与断路器相串联的隔离 …学习了,说的真好
回复
天下唯吾曹孟德
2015年07月10日 19:06:25
5楼
可以取消,但是要有其他提升柜子来解决这个问题,区版说的很清楚。常见可以用PT柜子来做提升柜
回复
贼头虎虎
2016年11月04日 10:06:07
6楼
低压母联柜是不是直接就在一个柜子里完成母线提升了?低压母联柜内要装隔离开关么?
回复
smartspring
2016年11月07日 10:10:43
7楼
ccc___ 发表于 2015-7-10 14:20 一个变电所当有二路电源且需要联络(和切换)时,母线联络叫母联,母联开关是断路器,与断路器相串联的隔离 …请教您一下,您类似上面的知识是从那本书里学到的(或者您认为那本书对新手上手比较有用?)?因为在下是新手,(ˇˍˇ) 想知道学习的方法。期待您的回复。
回复
新手前来报到
2016年11月07日 11:36:42
8楼
学习了,学下了~~~~
回复
electricity
2023年12月23日 13:23:01
9楼

就是隔离作用,一个断点。有的项目有,有的项目没有。没有是因为母联柜也是收车,可以拉出来。和提升没有关系,提升母联柜里面可以做。

回复
lanwoniu83
2023年12月24日 17:46:04
10楼

如果两段布置成两排,还真有把隔离手车柜去掉的。母联开关柜从柜子后面上翻(此时柜子柜深要变为1660),然后走母线桥,进另一段的任一开关柜与母线相连。

zhaosin163:建议不要去掉隔离柜,检修需要的

回复

相关推荐