一层的阳台排水 大家都是怎么做的?
逸群之才
2015年07月10日 08:21:42
只看楼主

室内外高差300,无地下室和楼上的立管合用还是单独排放?怎么解决间接排水的要求呢?总感觉一个弯头出户就到正负零以下了。

室内外高差300,无地下室
和楼上的立管合用还是单独排放?
怎么解决间接排水的要求呢?总感觉一个弯头出户就到正负零以下了。

免费打赏
lock0570
2015年07月10日 08:31:45
2楼
你是指空调冷凝水吧?我也很疑惑一层地面的空调水怎么间接排出去,首先你得管子埋地吧,埋地了还怎么间接排呢?
回复
co1431913278679
2015年07月10日 09:51:24
3楼
:handshake
回复
coolmax91
2015年07月10日 09:59:14
4楼
肯定是要单排
回复
pzhwutom
2015年07月10日 10:14:22
5楼
肯定是单独排放:'(
回复
qq_1436494481975
2015年07月10日 10:19:39
6楼
肯定要单排啊
回复
ranwujk
2015年07月10日 10:19:59
7楼
以前用过3种方式:1室外做明沟,一层阳台做过水洞,阳台雨水和空调冷凝水直接散排;2做地漏,一层阳台雨水和冷凝水从地漏排;3室外做雨水口,阳台雨水和冷凝水转到雨水口上方间接排
回复
青春年少
2015年07月10日 22:21:31
8楼
lock0570 发表于 2015-7-10 08:31 你是指空调冷凝水吧?我也很疑惑一层地面的空调水怎么间接排出去,首先你得管子埋地吧,埋地了还怎么间接排 …可以散排或者接到雨水口
回复
toumingweixiao000
2015年07月12日 20:23:04
9楼
做过的工程中有两个是这样的情况:一个是封闭阳台设置了洗衣机地漏,于是首层阳台的洗衣机排水管单独出户埋地接入室外排水检查井,另一个是阳台不封闭,则首层阳台侧排雨水管也是单独出户,埋地进入室外雨水检查井。
回复