电气火灾监控系统对安装线路环境的要求
qq_1433303752848
2015年07月09日 10:49:31
只看楼主

1.TT 系统接地方式 2. 不得重复接地:如果在剩余电流互感器后面对工作中性线实施了重复接地,这样使一部分工作电流通过重复接地极流入大地而产生剩余电流。而当电气设备发生漏电故障时,漏电电流则又可能通过工作中性线回流,使剩余电流互感器检测不出漏电故障信号。 3. 零线不得混用 4. 设备外壳接地 5. 必须严格区分 N 线和 PE 线,三极四线式和四极四线式的

1.TT 系统接地方式
2. 不得重复接地:如果在剩余电流互感器后面对工作中性线实施了重复接地,这样使一部分工作电流通过重复接地极流入大地而产生剩余电流。而当电气设备发生漏电故障时,漏电电流则又可能通过工作中性线回流,使剩余电流互感器检测不出漏电故障信号。
3. 零线不得混用
4. 设备外壳接地
5. 必须严格区分 N 线和 PE 线,三极四线式和四极四线式的 N 线应穿过互感器。通过剩余电流互感器的 N 线不得作为 PE 线,不得重复接地或接设备外露可导电部分。 PE 线不得接入剩余电流互感器。将保护接零导线穿过剩余电流互感器,将使电气设备的剩余电流无法被检测出来。

相关推荐

APP内打开