本帖最后由 may 于 2015-7-9 17:16 编辑 T20 V2.0天正电气软件公测版正式上线~欢迎大家下载试用!试用时间500小时支持操作系统: Windows XP、Windows 7 32/64位支持CAD平台:32位AutoCAD2007~2014、64位AutoCAD2010~2014平台下载地址:http://www.tangent.com.cn/download/shiyong/954.html
本帖最后由 may 于 2015-7-9 17:16 编辑
T20 V2.0
天正电气软件公测版正式上线~欢迎大家下载试用!
试用时间500小时
支持操作系统: Windows XP、Windows 7 32/64位
支持CAD平台:32位AutoCAD2007~2014、64位AutoCAD2010~2014平台
下载地址:
http://www.tangent.com.cn/download/shiyong/954.html
功能更新介绍见楼下
13楼
phc911 发表于 2015-7-10 13:17 问一下,试用之后怎样反馈意见?在这个贴下面回复就行帖子说不清的话可以打电话010-68910932
回复
14楼
建议:能否增加配电箱大小尺寸的计算
回复
15楼
我想问下,当时出T20的时候,天正mm就讲的要做BIM的,现在怎么样了?电气的三维效果什么时候能出来?
V2.0界面的改进相比之前1.0版本时要强不少,很不错,一直在改进。
回复
16楼
复制的时候在光标经过轴线尺寸处时容易出错
回复
17楼
scar524760167 发表于 2015-7-10 16:30 终于出来更新了,一个最重要的问题,希望能支持cad2015和cad2016,一直想用这俩版本但是因为天正不支持所以 …首先,给天正的工程师一个赞,听了广大用户的声音,改了些人性化的功能其次,我反映俩个问题:①单行、多行文字,引出标注等,特性表无显示②快捷特性不能自定义5263708
回复
18楼
谢谢楼主的分享。。。。。。。
回复
19楼
本帖最后由 scar524760167 于 2015-7-12 20:40 编辑
1、能否支持cad2015,2016
2、引出标注标注引线位置时候对象捕捉无效(这个以前所有版本都有,希望以后能改正,不然无法精确定位引出的位置,影响图面整齐)
3、天正单行文字、多行文字、引出标注等很多cad特性表里无显示,还有刚才有同仁也反应了快捷特性无法自定义
4、平面布线里勾选的导线类型不记忆,每次重启机器后或者非正常关闭(致命错误)后要重新选(貌似重启cad是记忆的,但是重启电脑后不记忆),其实cad很多时候都是靠致命错误退出的,后面用下来总结一句就是导线设置不记忆,每次都要重新设,这是个bug。
5、平面布线问题:
增加了消防导线类型,基本够用了,但是消防控制和消防手控线型一样,有点重复,可把“消防控制”改为别的导线类型;
目前有按新规范的话,有三种“监控”线路:“防火门监控线路”(T20中未考虑)、“消防设备电源监控线路” (T20中未考虑)及“电气火灾监控线路”(T20中已命名为“消防火灾”),建议命名为“消防监控1”“消防监控2”,“消防监控3”
还有可燃气体报警线路也可直接默认命名好
目前有三根导线名称均为“消防信号”,建议加上序号,为“消防信号1”“消防信号2”“消防信号3”
终上,其实2.0改版后导线数量基本是够用了,无非就是如何命名的问题,如果未明确的大家也会去自己命名,但是如果天正命名的比较接近规范比较权威的话大家估计就不用再改一次了。
6、总图上电缆井图例的问题还是没考虑进去,建议天正在总图及市政上的支持上有所改进。
回复
20楼
不错,挺好的!我的08没有最上面那个界面!
回复
21楼
may 发表于 2015-7-9 17:38 BUG修改:1. 工具条中添加逐点标注命令后 软件崩溃 下次打开后提示tch_public异常2. …QQ号多少,直接QQ上反馈可以吗
回复
22楼
phc911 发表于 2015-7-10 13:17 短路计算里面,有个问题一直都没解决可以具体说一下是哪个问题吗?
回复