单位一个小楼改造,换钢制暖气用PPR管,在阀门和暖气上水间用加个直接头吗?铸铁暖气我看都有,说是以后换暖气好拆下来,不然拆不下来,还有PPR管子有点软,用什么固定的卡子好?既美观又便宜。
单位一个小楼改造,换钢制暖气用PPR管,在阀门和暖气上水间用加个直接头吗?铸铁暖气我看都有,说是以后换暖气好拆下来,不然拆不下来,还有PPR管子有点软,用什么固定的卡子好?既美观又便宜。
2楼
上两张现场照片
回复
3楼
怎么没人哪???????????????
回复
4楼
有人说这样装拆换暖气时,卸不下来是这样吗?要加个短直接头。土建的求助不懂呀
回复
5楼
一般加个接头好一些。
上面2张图都是下进下出,效果不好,建议改为上进下出,第一张供水管分别从干管上供来比较好。
回复
6楼
感谢楼上的!已改为上进下出了
回复
7楼
1阀门和暖气上水间用加个直接头吗?
一般都是要加的。
2.PPR冷热变化后管道必然弯曲,支架的话虽然是有配套的,但固定不住,供暖后还是会变形的,建议还是做焊接钢管,压力大的话无缝钢管,外刷耐热白漆,外观上看和PPR是没区别的,当然要是其他都是地暖,光这个是散热器,那就别换了,都用一种管材比较好
回复
8楼
漏了一句
做上供下回自然是利于散热的,不过你这个散热器较高,做下供下回美观上说更好,下进下出的话只要用散热器片间有挡板的,片数上最多加一两片,散热上来说是一样的。
回复
9楼
职场新人学习了
回复
10楼
zqbxlk 发表于 2015-7-10 17:29 1阀门和暖气上水间用加个直接头吗?一般都是要加的。2.PPR冷热变化后管道必然弯曲,支架的话虽然是有配 …谢谢,好像工程上用PPR管做暖气管的不多吧?谁有工程上做好的PPR管和暖气的照片发上来看看,学习学习。
回复
11楼
如果需要考虑散热器以后的检修和更换,阀门接口处肯定要加个活接头,要不然很难拆下来,容易破坏管道。
回复