请问各位,高层建筑屋面避雷带连接,穿过螺母处是否需要焊接,请大家指导指导!

请问各位,高层建筑屋面避雷带连接,穿过螺母处是否需要焊接,请大家指导指导!

IMG_20150707_094155.jpg

免费打赏
liufee
2015年07月14日 12:13:58
22楼
支撑件不用焊接
回复
lsc19590714
2015年07月14日 14:26:40
23楼
支撑点不用与避雷带焊接,但支撑点须是热镀锌材料的。看照片疑似用钢管做的避雷带?
回复
天道酬勤wang
2017年11月09日 18:19:50
24楼
不用焊接 。
回复
a6226931
2017年11月14日 16:59:53
25楼
不是镀锌材料作假的话必须先刷一遍防锈漆,再刷银粉漆;不过明装的配件也必须是镀锌材料;
而且固定避雷带应该使用专用卡固定,固定同时也有效接触;
回复
xushengli26
2017年11月15日 10:24:39
26楼
为什么不用专用支撑卡?用螺母看上去很奇葩
回复
wudijun12
2017年11月15日 14:59:12
27楼
自创的做法吧
回复
diaoshouli1981
2017年11月17日 13:37:57
28楼
路过,学习!
回复
这山
2017年11月21日 16:14:43
29楼
焊接,防腐处理。
回复
cof1557210912604
2019年06月10日 15:16:55
31楼
你这是自己做的支架,专用的是压板