【每周交流会·33期】你是否也经常忽略线路和设备的漏电电流呢?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年07月07日 11:46:32
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 你是否也经常忽略线路和设备的漏电电流呢? 交流内容: 在做电气设计选择断路器的时候,一些设计人员一般都做到了过负荷保护和短路保护,但往往容易忽略配电线路和用电设备对漏电保护器的影响。你是否也忽略它了呢?














交流主题:














你是否也经常忽略线路和设备的漏电电流呢?








交流内容:





在做电气设计选择断路器的时候,一些设计人员一般都做到了过负荷保护和短路保护,但往往容易忽略配电线路和用电设备对漏电保护器的影响。你是否也忽略它了呢?












《电气学习室》侯万里描述的个人观点:


不久前,我的一个开网吧的朋友找到我,说他的网吧经常无故跳闸。他找了很多电工,甚至都拜访了设计院的电气设计师,都没有把这个问题解决。后来找到我,我去他网吧看了看,找到了问题的症结。按照我提供的改造方案,他的网吧就再也没有跳闸了。为了感谢我,他还专门请我吃了一顿大餐。



我从电气设备过负荷保护、短路保护、接地故障保护三方面入手,来分析它故障的原因。



当天我去他网吧实地勘察,总共有70台电脑,电脑插座共分了7个回路,每个回路接10台电脑,每个回路断路器都选择为微型带漏电的断路器,断路器整定值20A,漏电动作电流30mA。他给我反应的情况是:当10台电脑不同时工作时,开关不跳闸,而当10台电脑同时工作时,就经常跳闸。



他的电脑每台主机+显示器的总电功率为250W,10台就是2.5KW。电脑功率因数为0.7,10台电脑同时工作的时候,计算电流为16.23A,20A的断路器整定值完全满足过负荷保护要求。



这些电脑的配电线路长度为30m,使用4平方的BV电线穿管暗敷设,每个回路的断路器为D型、2P漏电断路器,经末端短路计算校验,满足短路保护要求。



唯一可能出现问题的,就在接地故障保护方面。配电线路和用电设备在工作的时候,都有一定漏电电流。《工业与民用配电设计手册》表11-43、表11-44、表11-45如下图所示:













从这个表中,可以看到,每千米的4平方BV电线,也就是聚氯乙烯电线,它的泄漏电流为52mA;每台计算机的泄漏电流为3.5mA。所以,10台电脑同时工作时,回路的泄漏电流就为:52x0.03+3.5x10=36.56mA,大于配电线路漏电断路器的漏电动作电流30mA。这个时候,漏电断路器不能正常工作,是要跳闸的。



于是,我为他提供了一个解决方案:


增加回路数,7台电脑一个回路,增加到10个回路。7台电脑同时工作时,回路泄漏电流为:52x0.03+3.5x7=26.06mA,小于配电线路漏电断路器的漏电动作电流30mA。这时候,漏电断路器就能正常工作了。



他按照我的方案改造后,就解决了老跳闸的问题。


























本期主编:米兰



内容来源:侯万里《电气学习室》






















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。









005030yncrlq0qlh038nzn.gif









免费打赏
两只羊
2015年07月08日 17:36:23
22楼
好多现象发生了才知道被忽略了。
回复
电气书生
2015年07月08日 19:47:18
23楼
hzhsj 发表于 2015-7-8 10:31 接地电阻值以实测值为准。“30的最稳当”并不表示最安全,更不代表供电最可靠。记得王厚宇前辈的600问中有专门的讨论,30应该是最折中的了,也许也可能记错了
回复
xiaowei19910327
2015年07月08日 22:08:34
24楼
谢谢!学习了呀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
逸飞流云
2015年07月09日 01:01:00
25楼

谢谢分享,原来确实没有考虑到
回复
小清新
2015年07月09日 08:18:45
26楼
路过学习一下
回复
hzhsj
2015年07月09日 08:27:52
27楼
电气书生 发表于 2015-7-8 19:47 记得王厚宇前辈的600问中有专门的讨论,30应该是最折中的了,也许也可能记错了“最折中”的含义不明确。漏电保护器额定值的选用原则,一是保证带电设备外壳对地电位不超过50V,二是保证设备可靠运行,不受频繁断电的影响。前者优先于后者。
回复
co1434599150476
2015年07月09日 08:54:25
28楼
来学习的
回复
weibo_1435835515834
2015年07月09日 09:14:19
29楼
我们井下环境不能使用漏电保护的。愁人
回复
ct568671
2015年07月09日 09:28:08
30楼
增加回路数,7台电脑一个回路,增加到10个回路。7台电脑同时工作时,回路泄漏电流为:52x0.03+3.5x7=26.06mA,根据< <低压配电设计规范> >GB50054-2011 第3.1.11-2条“剩余电路动作保护电器的额定剩余不动作电流,应大于在负荷正常运行时预期出现的对地泄漏电流”
而额定剩余动作电流=2*额定剩余不动作电流,所以30mA应该小了。
回复
ct568671
2015年07月09日 09:40:26
31楼
增加回路数,7台电脑一个回路,增加到10个回路。7台电脑同时工作时,回路泄漏电流为:52x0.03+3.5x7=26.06mA,
回复

相关推荐

APP内打开