一个房间,四个风机盘管, 四个风机盘管,四个出风口,2个出冷风,2个不出冷风
一个房间,四个风机盘管, 四个风机盘管,四个出风口,2个出冷风,2个不出冷风
2楼
我们酒店,有一个房间,四个风机盘管, 四个风机盘管,四个出风口,左右2个出冷风,中间2个不出冷风。我是这样处理,把进水开着,出水口零时软管经过排出水,吹出来的是冷风,已恢复联接,不出冷风了,我怕是回水管不通,我把回水管联接,进水当回水,通水正常。但是已恢复联接就不出冷风了。各位大哥请赐教,这咋回事?
回复
3楼
对了,刚才那四个风机盘管是同一管道
回复
4楼
求求各位大哥,给小弟解惑解难
回复
5楼
对了,我们酒店2万多平米营业面积,有客房部和餐饮部,请那位大哥指点我,我们需要配多大的空调主机
回复
6楼
你看一下是不是过滤器堵了,再看一下电动两通阀的开启状态,如果制冷的话,需要设定温度低于房间温度,电动两通阀才会开启,才会制冷。如果是四管制空调,查一下选择的模式
回复