一、工程概况
XX市博物馆工程位于XX市新城区上海路以北、吉林大道以西,为省级社会公益事业的重点公共类建筑工程。
工程建筑建筑总面积32275㎡,半地下室一层,地上四层,建筑总高度25.7m。地基采用高强预应力混凝土管桩,筏板基础,现浇钢筋混凝土框架结构。地下一层为报告厅、车库、文物库房、餐厅、设备用房;一至三层主要功能为展厅、陈列厅;四层为文物库房、技术用房、办公用房、会议室。
工程外墙为干挂花岗岩石材幕墙、中空钢化玻璃幕墙;屋面防水采用3mm+3mmSBS改性沥青防水卷材,130mm厚泡沫玻璃板保温层,细石钢筋砼保护层,上铺人工草坪。一、二层公共区域为石材地面,三、四层公共区域及办公室为玻化砖地面;门窗采用成品装饰木门、断桥铝合金门窗等;内墙面采用干挂石材、瓷砖、木饰面、乳胶漆等;顶棚有矿棉板、石膏板、铝单板吊顶、乳胶漆等。安装工程设有给水、排水及采暖安装工程、通风与空调工程、建筑电气、智能建及电梯等工程。
工程于2010年11月16日开工,2013年7月9日竣工。2013 年08月16日竣工验收,2013年8月20日竣工验收备案。
工程总工作量预算为20000万元,竣工决算21807万元。
施工全过程未发生安全、质量事故,无劳资纠纷产生。
二、工程技术难点与新技术推广应用情况
(一)工程施工的主要难点及技术措施
1、工程地下水位高,基坑面积大,降水难度大。综合现场实际并经计算,工程基坑内外采取20眼管井降水,降水效果良好。
2、工程采用预应力混凝土管桩,长度长,且桩承台截面较大,施工时正值冬期。施工中,监测压桩过程,保证桩身的垂直度、完整性,并按照大体积混凝土控制桩承台混凝土温度裂缝,确保承台混凝土施工质量。
3、地下室外墙周长468米、高1.305~5.25米,防水等级(P8)要求高。施工中,采取优化混凝土配合比、做好过程控制、加强后期养护等有效措施,提高混凝土结构自防水能力,同时按设计要求施作SBS卷材防水层。
4、工程混凝土结构耐久性要求高,各层楼板应用无粘结预应力技术;结构跨度大(25.2m),混凝土梁(500mm*1250mm)采用有粘结预应力技术;大空间中庭屋盖高达16.7m,施工难度大。施工中,模板及支撑体系经过方案选择、技术复核、专家论证,按设计要求圆满完成施工内容。
5、工程内部装修做法多、工程量大,墙地面石材、铝扣板吊顶、共享空间铝板装饰、室内圆形石材柱等都需要提前电脑排版、尺寸精确。同时装修工程使用的材料选用考究,各类线条品种多,均需要提前订货加工,其中防火卷帘处圆柱干挂石材尺寸要求更加精确对拼,拼缝严密,过渡自然,施工难度大。
6、外墙石材幕墙立面为坡面,要求坡度一致、坡面平整,从排版设计、工厂加工到测量定位、板块安装要求精确度高。
7、消防、电气、通风、空调、智能化等系统均采用智能化标准设计,满足现代化使用功能,施工过程中工序较多,交叉作业多,特别是管、线的排布,管理协调难度大。
三、工程质量情况
1、地基与基础工程
工程设置12个沉降观测点,自2011年5月6日,至2014年06月11日,共观测20次,最大累计沉降量34mm,最小累计沉降量30mm,最后百日沉降速率小于0.01mm/d,沉降均匀、稳定。建筑物无裂缝、倾斜和变形。
桩基全数低应变动力检测,均为Ι类桩;单桩竖向抗压极限承载力均大于3260KN,单桩竖向抗拔极限承载力均大于600KN,均符合图纸设计要求。
2、主体结构工程
2.1 钢筋采用HPB235、HRB400钢筋,总用量共计2846.8t。钢筋每次进场均有监理监督取样进行复检,共计110次,复检全部合格。抗震等级为一、二级框架结构的纵向受力钢筋的强屈比、屈标比、最大力下总伸长率均满足规范要求。低松弛预应力钢绞线Uфs15.2、Wфs15.2,用量170t,复检5次,全部合格。
2.2 钢筋直螺纹连接接头,试验合格率100%。
2.3 混凝土强度等级有C20、C30、C35、C40,总用量16905m3,试块743组,混凝土试块全部合格,均满足设计要求。
2.4 全高最大偏差7mm,满足规范允许值H/1000且≤30mm。
2.5 整体混凝土结构内坚外美,安全可靠,获得XX省结构优质工程。
3、装饰装修工程
3.1 外幕墙
外墙石材与玻璃幕墙造型设计新颖独特,结构及节能设计均满足建筑设计要求。由捷成建筑装饰工程有限公司承建,石材幕墙型钢龙骨焊接牢固,防火隔离、接地处理到位,石材面板统一工厂加工,挂件式连接,表面平整,无色差;玻璃幕墙与石材幕墙条式间隔通顶布置,采光自然,为室内提供了明亮的自然光线。后置埋件随机抽取70个进行了拉拔试验,合格率100%。结构胶相容性试验及“四性试验”均合格。
3.2 内装饰
内墙干挂石材,电脑排版编号,工厂化加工,纹理自然,套割精细,表面平整。一层地面花岗岩石材六面防护,表面结晶处理,平整光洁、接缝平顺,无高差。石材放射性检测全部合格。
轻质隔墙竖向龙骨按层高定尺加工,内填聚酯纤维吸音棉,提高了隔音效果;乳胶漆涂刷均匀细腻、表面平整。
吊顶有石膏板、铝单板、铝格栅、矿棉板等,形式多样,错落有序,美观大方。隐蔽工程验收合格。吊杆布置合理,龙骨防腐、防火处理到位,表面平整无裂缝;灯具、烟感、喷淋等末端设备成行成线。
成品碳化拉丝木门,安装牢固、开启灵活,五金清爽无污染,油漆均匀光亮。大门入口自动门,反应灵敏。
卫生间瓷砖地墙前期策划精细,杜绝小于1/2砖;设备用房、地下一层车库采用灰色环氧树脂自流平地面,洁净美观,耐磨防腐。
4、防水工程
4.1 地下防水采用混凝土自防水与SBS防水卷材刚柔结合,混凝土抗渗等级P8,防水施工细部节点处理精细,经两年多时间,未发现渗漏。
4.2 厨房、卫生间及机房,防水施工控制严格,节点处理精细,两次闭水试验检测,使用至今无渗漏。
4.3 屋面防水采用3mm+3mmSBS改性沥青防水卷材,经淋水试验,未发现渗漏。
5、设备安装工程
5.1给排水工程
给水系统所用材料设备均符合水质卫生标准,供水采用无负压供水设备,给水管采用PPR管材,接头严密无渗漏,立管垂直度实测最大偏差小于2mm,水平管道安装坡度一致。排水系统雨、污分离,管道安装规范,灌水、通水、通球试验均合格。
管道优化设计,布局合理,安装牢固规范、排列整齐、连接严密、试压全部合格;支、吊架制作精细,安装牢靠,油漆涂刷均匀光亮,介质、流向标识清晰
5.2通风空调安装工程
5.2.1 通风空调分系统设置,具有冷、热转换功能。空调送、回风采用温度传感器对温度进行监控。镀锌钢板矩形风管制作准确,无法兰连接,拼接严密,顺直美观;空调冷冻泵、循环水泵、冷热媒管道采用橡塑保温,管道穿越墙、板处,保温到位不间断,支吊架处设置垫木,无冷桥和结露现象,保温效果良好,美观节能。
5.2.2 空调机房设备、管线排布有序整齐美观实用。油漆涂刷均匀,颜色一致。部分管道做不锈钢板装饰,美观大方。
5.3 消防系统
消防系统包含消防给水系统、自动喷水灭火系统、主动喷水灭火系统、应急照明系统、火灾自动报警系统、火灾应急广播等。
5.4 电梯
工程设置垂直电梯五部,一部货梯,四部客梯,一至三层在中厅设自动扶梯两部,平层准确,制动可靠,运行平稳。
6、建筑电气及智能建筑工程
6.1 建筑电气
电气系统采用树干式供电,馈电干路采用电缆桥架敷设,低烟无卤阻燃耐火电缆、电线。配电箱、柜排列整齐,布线规整,相序正确,回路标识清晰;桥架、管线支架均匀,连接、固定牢靠,接地齐全,避雷带敷设规范,接地测试合格;灯具布设合理,安装规范。
6.2 建筑智能化工程
工程设有消防报警(火灾自动报警、火灾应急广播、消防联动控制、消防直通电话对讲、应急照明控制)、广播、有线电视、安全监视系统、综合布线等系统,建筑智能设施先进、功能完善,智能化程度高。经过多方部门验收合格,运行良好。
四、工程技术资料情况
1 、工程从开工伊始至工程竣工备案,对工程施工资料层层把关,认真收集整理。
2 、工程施工资料编制了总目录、卷内目录和细目录三级目录,分类合理、编目细致,便于查找;所有施工技术资料齐全、完整,数据真实准确,手续齐全;填写规范及时,与工程进度同步。施工组织设计、创优计划、施工方案、技术交底编制能够有效地指导施工,各项资料都有可追溯性。工程技术资料共计十四卷,每卷装订符合要求。
五、工程主要质量特色
亮点1:
建筑造型呈负“斗”型,中轴对称形体设计,造型独特,暖灰色石材取义于沉积层叠的XX古城墙,“俯瞰”XX大地,象征对地域文化沃土的依托与汲取,展现博物馆特有的文化内涵与视觉美感。
亮点 2
外墙石材、玻璃幕墙竖向间隔布置,顶部中央部位中式铝合金花格点缀。石材幕墙坡度一致,阴阳角方正,接缝整齐,胶缝饱满均匀,石材幕墙颜色无色差、舒适自然大方。
亮点 3
结构混凝土密实整洁,面层平整,阴阳角方正,梁柱接头线角清晰,达到清水混凝土效果。
亮点 4
主入口铝板吊顶与花岗岩石材地面中心线相呼应,迎宾柱梁头仿古精致,迎宾墙主题石材雕塑反映XX人文古迹,与博物馆功能浑然一体。
亮点 5
室内中庭视野开阔,顶棚九宫格设计巧妙,屋顶天窗美观大气,采光通透。
亮点 6
公共空间铝板吊顶,表面平整,接缝严密,灯具安装规范,风口、烟感、喷头排布有序,效果美观。
亮点 7
室内中庭12根石材圆柱直至三层,电脑排版,工厂化加工,尺寸精准;竖向顺直,接缝光滑、平顺,圆柱与梁交接处界线清晰,高大挺拔,庄重大气。
亮点 8
墙面红砂岩与天然木质仿古成品木门交相呼应,古朴典雅,色彩自然,造型美观。
亮点 9
办公室吊顶的灯具、烟感器、喷淋头、风口等设备的位置合理居中、整齐美观。各专业插座布置合理、标高一致、功能标识明确。地面砖居房间对称布置,表面平整,缝隙顺直、宽窄一致,无色差。
亮点 10
卫生间墙地砖排布合理,套割整齐,地面无积水。
亮点 11
楼梯间大理石地面,线条清晰,踏步高度一致,齿角整齐。
亮点 12
报告厅墙面木质吸音板、地面铺耐磨防滑地胶、穿孔铝单板阶梯式吊顶,设计合理,搭配新颖,整体效果赏心悦目。
亮点 13
扶梯入口布局合理、施工精细、美观大方。
亮点 14
屋面坡向正确,排水通畅,人工草坪铺设平整,俯瞰效果良好,墩台喷涂真石漆,灵动生气,避雷网安装顺直、引下线连接可靠。
亮点 15
配电间内配电箱、柜排列整齐,布线规整,相序正确,回路标识清晰。
亮点 16
在设计和施工中,注重节能环保、实行绿色施工。