顶板梁偏位30CM,处理方法
aschool123
aschool123 Lv.3
2015年07月06日 12:18:12
只看楼主

主楼与地下室连接体连接的梁400*850,偏位30CM.与柱连接仅剩10CM一端没偏,一端与柱连接时偏了,放线原因。请问一般是怎么处理(除了打掉以外)?谢谢

主楼与地下室连接体连接的梁400*850,偏位30CM.与柱连接仅剩10CM
一端没偏,一端与柱连接时偏了,放线原因。
请问一般是怎么处理(除了打掉以外)?
谢谢

LP.png

免费打赏
ruguoni
2015年07月06日 12:40:36
2楼
看图片,柱子混凝土还未浇筑,又是纯地下室的柱子。柱底部应该就是底板的了吧,可以把柱子截面加大。
回复
偷地雷的
2015年07月06日 12:53:24
3楼
厉害,不知道监理和现场管技术的都在干啥??最简单最安全的就是打掉重来,加大柱截面,那还得设计重新核算的,不是简单的加减乘除,刚度大了,吸收地整力就多了,有变化谁能说的请,不是儿戏啊!!!
回复
设计小兵
2015年07月06日 13:18:34
4楼
加大柱相应边的尺寸,是个可行的处理方案
回复
milovsky
2015年07月07日 18:20:34
5楼
30.......我做过最多偏10公分已经被刁到飞起了........砸掉吧
回复
lcb2168
2015年07月08日 08:21:18
6楼
偏出部分作牛腿,结构重新计算
回复
owen2686511
2015年07月08日 08:59:50
7楼
砸掉比较省事~~~~
回复
zljzlj000111
2015年07月08日 08:59:54
8楼

好资料,感谢楼主分享。
回复
洞房不败之玉女
2015年07月08日 09:56:55
9楼
还是重新来高吧
回复
阿猫24
2015年07月08日 12:44:03
10楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开