同一变电所内解列运行的2台变压器母线段各出一路电源是否满足一级负荷要求?
凌坤宏
凌坤宏 Lv.2
2015年07月04日 19:51:32
只看楼主

本帖最后由 jm520014321 于 2015-7-4 22:09 编辑 该项目约1000kW,是60公里长石油管道的末站,进行石油加工。如果停电4小时以上,将导致长管道爆裂,造成重大经济损失。因此单体设计单位按一级负荷设计。距离项目最近的110/10变电所为2*31.5MW、2台变压器解列运行。110kV侧手拉手引自距离20公里以外的不同区域变电所,均属同一电网。现在考虑从110/10变电所不同母线段,共出2路10kV电源至项目,是否能满足一级负荷要求?

本帖最后由 jm520014321 于 2015-7-4 22:09 编辑

该项目约1000kW,是60公里长石油管道的末站,进行石油加工。此变电所更远处还有2个略小的35/10变电所,是否有必要一路从110/10变电所出、一路从更远的35/10变电所出?

110/10变电所内2台变压器虽然解列运行,但是如果有火灾等其他突发状况,即使有1台主变不能用、另1台主变可用、依然发生人为同时停机,此时造成断电而不满足一级负荷的要求?

本人刚做电力设计不久,尚有很多不懂,希望坛内前辈们指点一二,谢谢!!!!
免费打赏
lhdlgmz
2015年07月04日 20:30:01
2楼
一级负荷的供电除由双重电源供电外,应增设用户自备应急电源,并采取措施确保一级负荷供电。
一级重要电力用户具备两路电源(公共电网)供电条件,两路电源应当来自两个不同的变电站,当一路电源发生故障时,另一路电源能保证独立正常供电。
如果没有条件从二个变电站取得二路电源,从一个变电站的不同母线分别取得二路电源也行。
回复
凌坤宏
2015年07月04日 22:18:57
3楼
lhdlgmz 发表于 2015-7-4 20:30 一级负荷的供电除由双重电源供电外,应增设用户自备应急电源,并采取措施确保一级负荷供电。一级重要电力 …我是外电设计单位,当时我提出的方案从就近变电所不同母线段出2路10kV,遭到单体设计人员强烈反对,他的原因就是即使两台主变解列运行但在故障时实际还是全部停机,停机4小时以上就会产生60公里石油管线爆裂造成很大经济损失。坚持认为应从2个不同变电所各出1路10kV电源
回复
electricity
2015年07月06日 09:12:27
4楼
单体人的建议是对的。如果没有35/10所那也只能这样,但有,有条件,当然两个不同所好。再有,看你的描述这是不是特别重大一级负荷啊?不得整个柴油机捂得?
回复
liuzd
2015年07月06日 09:25:10
5楼
若真有如此严重后果,还是自建发电站为好,不要指望市政电源
回复
凌坤宏
2015年07月08日 00:29:30
6楼
electricity 发表于 2015-7-6 09:12 单体人的建议是对的。如果没有35/10所那也只能这样,但有,有条件,当然两个不同所好。再有,看你的描述这是 …只是一级负荷,单体内没有设置柴电如果另从35kV变电所引来一路电源,将近8公里,成本会非常高,建设单位无法接受啊
回复
凌坤宏
2015年07月08日 00:31:12
7楼
liuzd 发表于 2015-7-6 09:25 若真有如此严重后果,还是自建发电站为好,不要指望市政电源考虑到110kV所出2路电源成本较低,是否能已满足项目的实际需求呢?
回复
electricity
2015年07月08日 09:15:25
8楼
如果没有条件从二个变电站。。。关键是这个“”没有条件“一般不是指经济啊。

如果真考虑经济,最好的办法就是110站两个出线,加一个柴油机。你有高压电机?如果有,那柴油机也不行,贵。

其实不太严格的情况下,一个110站出两个线应该算一级负荷了。

那实在不行就35站出一路吧。要斩钉截铁的告诉健身方,这是规范!你不能自己就含糊,一旦定了,就坚持住。