请问消火栓系统可否用无缝钢管????
xiaomeileung
2007年10月25日 11:53:16
只看楼主

请问消火栓系统可否用无缝钢管????甲方说消防验收通不过的请问是什么消防规范规定管道材料的?

请问消火栓系统可否用无缝钢管????
甲方说消防验收通不过的

请问是什么消防规范规定管道材料的?
免费打赏
jjplj
2007年10月25日 13:46:18
2楼
无缝钢管太好了吧,没必要吧。
回复
zhi8787300
2007年10月25日 15:39:13
3楼
可以!但是必须满足设定水压的界限
回复
商准
2007年10月26日 12:00:45
4楼
可以,不过有点浪费。
回复
lz_abc_000
2007年10月26日 13:18:56
5楼
1.消火栓系统可以采用无缝钢管,北京的牛街危房改造就使用的无缝钢管。
2.使用无缝钢管就是成本高。一般情况下,使用焊接钢管就可以满足要求。
3.选用消火栓管道只要满足水压的要求即可。
回复
dabingonline@co163
2007年10月26日 17:06:44
6楼
1、用无缝钢管从强度上来说是绝对可以的。但是是不是就只能采用焊接的方式了啊,因为无缝钢管其他的连接方式,我还没有见过其他方式的。

2、从管材的防腐角度来说,外壁可以进行油漆防腐,但是内壁就没有办法防腐了吧。规范上有些条文中提到了内外壁防腐的问题,可能就是这一点不满足吧。当然了,规范上没有规定必须采用内外壁防腐的管材。但是或许有些地方就会这么要求的。

3、提醒一下楼主,无缝钢管在设计和选用时是必须指定管壁厚度的,同样的管径分若干种壁厚,使用的时候要注意。
回复
gjw5977
2007年10月26日 18:32:52
7楼
可以.
回复
aibushiyiqie
2007年10月26日 20:57:06
8楼
贵!!!可是只要能承压就可以用
回复
zhuanghe_101901
2007年10月27日 12:35:08
9楼
大连远洋大厦采用的就是无缝钢管
回复
daye888
2007年10月27日 13:49:17
10楼
好是好就是有点浪费,打算用多长时间啊!还是无缝的。检测没有问题。
回复
honner
2007年10月28日 15:49:24
11楼
为什么不能用无缝钢管?这个效果还要好一点,不过焊接的话要考虑防腐问题。