求助,卫生间防水相关问题
qq_1430274871289
2015年07月04日 16:49:58
来自于建筑规范
只看楼主

卫生间洗手台防水高度当设计未要求时,应该做多高,在哪个规范,第几条。

卫生间洗手台防水高度当设计未要求时,应该做多高,在哪个规范,第几条。
免费打赏
真仙
2015年07月05日 11:22:23
2楼
本帖最后由 真仙 于 2015-7-5 11:30 编辑

建筑地面工程施工质量验收规范第4.10.5条,一般按设计要求。
住宅室内防水工程技术规程(JGJ298—2013)5.3.2 防水墙面有具体要求。
14J914-2图集做法符合新规程的要求。
如果自己家里装修,台面上高300就足够了。
回复
qq_1430274871289
2015年07月08日 10:42:31
3楼
真仙 发表于 2015-7-5 11:22 建筑地面工程施工质量验收规范第4.10.5条,一般按设计要求。住宅室内防水工程技术规程(JGJ298—2013)5.3. …谢谢,:lol:lol:lol:lol