请教KYN28柜内的接地做法
电气丶学无止境
2015年07月03日 22:30:11
只看楼主

小弟请教个问题,KYN28柜内,互感器二次接地,互感器外壳接地,避雷器接地线接地,等等接地,都接在接地排上可以吗。如果不可以的话,具体应该怎么分开。

小弟请教个问题,KYN28柜内,互感器二次接地,互感器外壳接地,避雷器接地线接地,等等接地,都接在接地排上可以吗。如果不可以的话,具体应该怎么分开。
lingxuct
2015年07月04日 08:15:26
2楼
是的,KYN28柜内有通排贯通的一条接地铜排,需要接地的元件的接地线都往这条接地排上接线;

所渭分开,是指几个元件不共用一根小线再到PE排上去;

互感器的二次有线接地,外壳是直接固定到柜体上的,不再用线接到PE排;

避雷器的接地有点特殊,它的接地端有的也是固定端,在KYN28柜上一般用用一条铜排,这条铜排再用另一根短的铜排搭接在PE排上的。
回复
电气丶学无止境
2015年07月04日 08:30:58
3楼
ccc___ 发表于 2015-7-4 08:15 是的,KYN28柜内有通排贯通的一条接地铜排,需要接地的元件的接地线都往这条接地排上接线;所渭分开,是 …谢谢前辈了,讲得很透彻,非常感谢。。。这个论坛让我学到了很多
回复
co1425640723507
2015年07月07日 08:46:44
4楼
我们这规定避雷器必须单独接地,就是不允许接到PE排上
回复
浩宇
2015年07月07日 08:52:08
5楼
二楼回答的很到位
回复
电气丶学无止境
2015年07月07日 10:22:04
6楼
薛山飞狐 发表于 2015-7-7 08:46 我们这规定避雷器必须单独接地,就是不允许接到PE排上那是怎么个做法呢
回复
co1425640723507
2015年07月13日 14:26:28
7楼
电气丶学无止境 发表于 2015-7-7 10:22 那是怎么个做法呢就是用25平方接地线把避雷器直接和接地网连接
回复
lingxuct
2015年07月13日 15:15:41
8楼
薛山飞狐 发表于 2015-7-13 14:26 就是用25平方接地线把避雷器直接和接地网连接KYN28柜内的“接地网”在哪?KYN28柜内的PE排不是接地网的一部分吗?
回复
co1425640723507
2015年07月13日 15:32:14
9楼
ccc___ 发表于 2015-7-13 15:15 KYN28柜内的“接地网”在哪?KYN28柜内的PE排不是接地网的一部分吗?柜内的PE排也是用 线和接地扁铁连接的,
回复
电气丶学无止境
2015年07月13日 16:29:23
10楼
薛山飞狐 发表于 2015-7-13 15:32 柜内的PE排也是用 线和接地扁铁连接的,也是哈,只是接地的位置不一样
回复

相关推荐