这样的建筑室内是否设置消火栓系统!
皮皮鲁2011
2015年07月03日 10:22:48
只看楼主

最近做个厂区的办公楼和倒班楼。办公楼3层建筑高度11.55 体积9387 这个根据8.2.1-5很明显不用设置室内消火栓系统!可倒班楼3层建筑高度11.85 体积9257 但是一层设置的是职工餐厅 一层面积800平, 其余2到3层设置4人间宿舍,共用卫生间 盥洗间,这个建筑怎么确定 适用8.2.1-5 还是8.2.1-3谢谢 望大家给点建议!

最近做个厂区的办公楼和倒班楼。
办公楼3层建筑高度11.55 体积9387 这个根据8.2.1-5很明显不用设置室内消火栓系统!
可倒班楼3层建筑高度11.85 体积9257 但是一层设置的是职工餐厅 一层面积800平, 其余2到3层设置4人间宿舍,共用卫生间 盥洗间,这个建筑怎么确定 适用8.2.1-5 还是8.2.1-3
谢谢 望大家给点建议!
免费打赏
奋斗者1990
2015年07月03日 10:46:27
2楼
爱莫能助,, 知识基础不够啊
回复
竹雨轩
2015年07月03日 12:27:54
3楼
是我,我两个都上
回复
指尖沙
2015年07月03日 13:03:15
4楼
不用设,去看新《消规》嘛。
回复
皮皮鲁2011
2015年07月03日 14:16:03
5楼
谢谢 《消规》表3.5.2 办公楼 教学楼 公寓 宿舍等其他建筑 高度超过15m 或者体积大于10000 这个比《建规》描述准确!
回复
陆耀
2015年07月03日 14:30:14
6楼
不设。
回复
管道工马里奥
2015年07月03日 17:06:42
7楼
我觉得是按8.2.1-5,不设
你看GB50974-2014 3.5.2的表,这个倒班楼应该算民用建筑里单层及多层公寓宿舍一类吧,高度大于15或体积大于10000
回复
co1429688421600
2015年07月04日 13:58:13
8楼
分才有用,非常好
回复