  笔者从事消防工程安装质量管理中, 发现一些不符合国家技术标准、规范, 而且可能影响自动喷水灭火系统灭火功能和实用性的问题, 提出与同仁共同磋商,以进一步提高消防工程质量, 保障设备运行中的完好性。1 湿式报警阀部分  《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 中6.3.3 要求消防控制设备应能“控制系统的启、停; 显示消防水泵的工作、故障状态; 显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态。”《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (以下简称“设计规范”) 中6.2.8要求“水力警铃应设在有人值班的地点附近; 与报警阀连接的管道其管径应为20 mm , 总长度不宜大于20 m ”, 而有些消防工程没有按规范要求去做。

  笔者从事消防工程安装质量管理中, 发现一些不符合国家技术标准、规范, 而且可能影响自动喷水灭火系统灭火功能和实用性的问题, 提出与同仁共同磋商,以进一步提高消防工程质量, 保障设备运行中的完好性。
1 湿式报警阀部分
  《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 中6.3.3 要求消防控制设备应能“控制系统的启、停; 显示消防水泵的工作、故障状态; 显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态。”《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (以下简称“设计规范”) 中6.2.8要求“水力警铃应设在有人值班的地点附近; 与报警阀连接的管道其管径应为20 mm , 总长度不宜大于20 m ”, 而有些消防工程没有按规范要求去做。
  1.1 湿式报警阀组位置设置不正确
  在实际设计中, 有的报警阀组设在远离泵房的竖向管井内; 有的设在正九层(地下四层) 的设备房中, 远离水泵值班室十三层之遥的设备层中, 既不便于报警阀组试水检查, 又不便于管理; 若发生火灾值班人员根本听不见警铃报警声; 若以压力开关作为启动泵的联动, 万一压力开关堵塞, 电信号无法传到控制室, 后果不堪设想。
  1.2 关于过滤器的设置问题
  《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-96 (以下简称“施工验收规范”) 5.3.3.2 要求报警水流通路上的过滤器应安装在延时器前, 且便于排渣操作的位置。有的生产厂家的湿式报警阀组从宣传图片到实物供货, 过滤器却安装在延时器后水力警铃前。供水管网在实际使用中都会产生渣子, 很容易进入延时器,继而有可能堵塞延时器出水孔或压力开关, 影响电信号的报警显示和启动水泵组。
  建议今后的产品广告图片向北京捷特尔消防设备有限责任公司的湿式报警阀产品广告图片学习, 所有的主要零部件清晰可见。
  1.3 关于水力警铃
  有的水力警铃设计不尽合理, 若竖向安装(以进水孔为准) 水轮室内约存有2/5 的水。当水轮转动时, 会产生一定的负作用力, 造成铃声时断时续。只好改为水平安装, 水平排水孔朝下才能发出正常铃声。有的厂家生产的水力警铃强度不够, 运行一段时间后铃锤(滑块) 便将铃体划上深深的槽痕, 铃锤再也无法敲击铃体, 造成无铃声。希望有关厂家能改进铃体强度。
2 关于代替防火墙的防火卷帘
  《高层民用建筑防火设计规范》GB 50045-95 (97版) (以下简称“高规”) 5.4.4 要求“采用防火卷帘代替防火墙时, 其防火卷帘应符合防火墙的耐火极限的判定条件或在其两侧设闭式自动喷水灭火系统, 其喷头间距不应小于2.00 m ”。
  供水强度与安装质量。在实际安装中, 有的防火卷帘侧设计的是管式喷水保护系统, 安装中通常接在25mm 自动喷水灭火系统支管上最末一个喷头后边, 管段加装的过滤器盲管向上。“设计规范”要求8.0.7“轻危险级、中危险级场所中配水支管, 配水管控制的标准喷头数”, 不应超过表8.0.7 的规定; 查表25 mm 配水管只能供一个喷头用水。这里一是考虑供水不足; 二是过滤器盲管向上安装完全失去了过滤器的作用。管网的渣子或堵塞过滤器或通过过滤器的孔洞进入喷水管, 从而造成喷水管喷孔的堵塞, 失去对防火卷帘的保护功能。
3 末端试水装置
  关于末端试水装置问题,“设计规范”50084-98 中6.5.2“末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数, 应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头”。不少厂家生产了各色各样的电动末端试水装置。大多数厂家都按电磁阀后(按流水方向) 观察静压(高位水箱压力) 流量压力和动压(启用消防泵或消防车试水压力) 流量压力, 可是楼层越高难度越大。一、建议压力表改在电磁阀前;二、改小压力表的标称, 现多用1.2M Pa 0.1 分格表,改为1.2M Pa 0.01 分格表, 以便观察动静压变化; 三、建议提高电磁阀和控制系统质量, 使其更加完善、适用、可靠。四、建议推广带控制器控制、带压力、流量显示的多线制或总线制控制的末端试水装置。
4 合理设置设备
  4.1 关于设备选型要求技术先进、安全可靠、经济适用
  如有一栋综合楼, 裙房只有几层设有自动喷水灭火系统。高位水箱设在80 余米高的主楼屋顶上, 在设计中给自动喷水灭火系统照样设有气压给水设备。这里高位水箱压力足够了, 再设气压给水设备增大了开支, 浪费了资源。
  4. 2 建议在设计中多采用自变量专用消防泵
  该种泵类一是体积小、重量轻、整体美观、适用性强; 二是克服了工频泵、变频泵组的跑、冒、滴、漏, 清洁卫生; 三是不需要稳压泵组或气压给水设备; 四是克服了工频泵超压危险性; 五是采用软起动, 克服了降压起动的时间间隔要求, 动力屏设计也比变频启动屏简洁很多; 六是节约能源、从零流量到满流量、随流量曲线上升而能耗上升, 零流量电流只有满负荷的1/3 多一点, 在零流量状态下运转5 分钟能自动停泵, 但是价格高于工频泵1/5, 低于变频泵约1/5。
5 消防专用电话
  《火灾自动报警系统设计规范》5.6.3.1 要求“下列部位应设置消防专用电话分机: 消防水泵房、备用发电机房、配变电室...及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房”。在实际工程中, 地下四、三层往往作为消防泵设备房且多未按规范设消防电话分机, 这些地下层手机、对讲机等无线设备一般无法通话; 在设备调试中也难进行联系, 在发生火灾时消防控制室很难通过插孔电话通知消防泵房等。建议今后能将此类条款纳入强制性条款。
6 结束
  笔者将工作中遇到的实际问题结合规范要求提出来, 供同仁参考, 同时希望设计、施工、监理、业主等相关人员应认真读懂有关规范, 并真正了解现代消防设施设备关键部位的零部件的适用性。
  建议公安消防机构将现在的事后质量控制变为:按照ISO 9000 质量管理体系, 参与过程控制, 将消防安装工程分为地下及隐蔽工程验收、设备安装验收、室内管网隐蔽工程验收、综合试验验收, 以便及时发现违规并纠错, 以提高现代消防设施设备的完好率。