我在网上看到有说因为中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流是电容电流,所以零序电流超前零序电压90°。也有说“非故障线路的零序电流超前零序电压90°(即电容电流的实际方向为由母线流向线路);故障线路的零序电流为全系统非故障元件对地电容电流之总和,零序电流滞后零序电压90°”,请问到底谁是对的?我做了一个仿真 跟第一种说法吻合,但是大多数说法都是认为是第二种。求解?最好说明是故障点到电源侧,还是故障点到负荷侧,两个地方的不一样,都解释一下,感谢。在线等....

2015年07月03日 19:32:52
2楼
1. 中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过非故障线路的零序电流是由本线路对地电容产生,零序电流超前于零序电压90°。有式为:
( 3I0)i=j3ωCiU0
流过故障线路的零序电流是由其他非故障相对地总电容产生,零序电流滞后于零序电压90°。有式为:
(3I0)m=-j3ω(CΣ-CmU0
上二式中:i 非故障线路(i=1,2……
m 故障线路
2. 零序电流的方向:故障线路的零序电流方向由线路流向母线(电源);非故障线路的方向为由母线流向线路。
回复
beida_energy
2015年07月03日 20:59:09
3楼
给你个图看看。
回复
lingxuct
2015年07月04日 08:24:19
4楼
研究零序电流与零序电压之间的相位差,请问有什么用处?

是不是在研究比较高深的电学理论? 实际的意义何在?

糖分加土豆:写个论文- -就是实际也遇到这个问题,有误动作的情况,网上查了资料 还是有些办法,但是仿真不好做

回复
zongch1939
2015年07月05日 12:11:16
5楼
ccc___ 发表于 2015-7-4 08:24 研究零序电流与零序电压之间的相位差,请问有什么用处?是不是在研究比较高深的电学理论? 实际的意义 …有问有答,共同探讨,很正常啊!